Старенький МrSlim в серверной: PUH 3YK (неинвертор, 3-хфазный, на R-22, 27000 BTE/h) c внутренним блоком настенного типа PKH-3FAKH.
Поступила жалоба,что иногда ( примерно 1- раз в сутки) самопроизвольно отключается, затем после ручного перезапуска с пульта продолжает работу, как ни в чём не бывало.
Проверка архива ошибок на проводном пульте PAR-21MAA показала наличие в памяти ошибки "Р-8". Пересмотрел имеющуюся литературу: Р-8 = "Неправильная температура фреонопровода".
Подключил термометр: температуры судя по воздуху - вроде бы "правильные",
на входе во внутренний блок =+23, на выходе стабильно =+10.
На наружном блоке : Давление на всасе стабильно =5бар, (при температуре наружного воздуха +23), Температура на всасывающем
вентиле около +8. Температура нагнетания компрессора в норме (порядка +65 , впрочем,если верить инфракрасному термометру).
Гидравлической схемы не нашёл, н судя по электрической имеется такой байпас (соленоидный вентиль 21R),
который, судя по всему почему-то открыт в режиме охлаждения, перепуская часть гарячего потока с линии нагнетания на подачу
во внутренний блок, минуя конденсатор...
Что это: штатный режим или таким образом реализуется алгоритм защиты ? И что, в таком случае вызывает его срабатывание:
-термистор теплообменника при перегреве? или защита от низкого давления на всасе (как у VRV Daikin? ) :?:
Блока "PUH-3YK" - не встречал ни разу. Даже упоминания о нем.
Подозреваю, что все же имеется в виду "PUH-3YKA"
Дока на него - по ссылке ниже:
http://www.sendspace.com/file/wcyh1i Для скачивания документа (68,79 МВ) - нажмите на надпись "Click here to start download from sendspace" (все остальные ссылки = реклама).
Документ на русском языке. Там есть ответы на все Ваши вопросы. Начиная со стр. 137 - идет описание алгоритма работы наружного блока. А на стр. 139 - конткретно алгоритм работы байпасного клапана.
С уважением...