Народ подскажите кто сталкивался с ремонтом RMX140J (Daikin) на R-22.
Впаян новый компрессор и новая плата инвертора но начиная с пуска и выход на полную мощность слышен металический звон в компрессоре (напоминает разгон реактивного самолёта). После получаса работы выбивает по ошибке которая невозможна (((
|
Создано 10-07-2011 13:14
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Забыл добавить что обмерзает газоввая труба постепенно от компрессора до аккумулятора и потом до вентиля (((
|
Создано 10-07-2011 13:42
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
а какая ошибка?
отчего старый умер ?
ты много горшков купил на пробу , я думаю тебе надо 3-4 :D
|
Создано 10-07-2011 14:02
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Блин а горшки то дорогие :cry:
Ошибка J3 (датчик нагнетательной трубы)
Но датчики все новые и трубу спокойно рукой держу, есть мнение что под ошибкой высокий ток компрессора но нет инфы какой должен быть по одной фазе (полюсу)
|
Создано 10-07-2011 14:20
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Классический случай перепайки компрессора, замены платы вслепую, без выяснения причин выхода из строя и контроля параметров.
Садитесь, двойка ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-07-2011 14:28
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Плата вылетает из-за горевшего компрессора а компрессор вылетает от просадки напряжения так как переходит в режим трансформатора все старые ВРВ боятся низкого напряжения (рядом ведётся стройка и сварочные работы а защиты на входе нет)
Лучше подскажите что не так с новым компрессором попадание припоя внутрь исключено
|
Создано 10-07-2011 14:43
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
borik_300 пишет:
Плата вылетает из-за горевшего компрессора а компрессор вылетает от просадки напряжения так как переходит в режим трансформатора все старые ВРВ боятся низкого напряжения (рядом ведётся стройка и сварочные работы а защиты на входе нет) |
Компрессор распилите и все увидите.
Плата у Дайкина вылетает, потому что защита полное гавно.
За все время у MHI KX ни одного сгоревшего транзистора, даже с пробоем компрессора на корпус из-за перегрева.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-07-2011 17:56
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Daikin конечно еще то барахлишко , только и он не будет работать при просевшей напруге.
Так что тренируйся дальше студент :)
|
Создано 10-07-2011 17:59
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
похоже с Daikin здесь не дружат и подсказки ждать бесмыслено
|
Создано 10-07-2011 18:11
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Борик, слишком много придетса объяснять, чтобы вы поняли суть.
А пока распилите дохлый компрессор и поймете отчего новый щас колбасит.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-07-2011 20:20
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Тогда вопрос боится ли гидроудара спиральный компрессор?
|
Создано 10-07-2011 20:42
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
borik_300 пишет:
Тогда вопрос боится ли гидроудара спиральный компрессор? | Он шо трус че ли?!? Он его не любит! А если избегать гидроударов, то так и компрессор не угробитьЦитата |
---|
borik_300 пишет:
но начиная с пуска и выход на полную мощность слышен металический звон в компрессоре (напоминает разгон реактивного самолёта) | А ты его как надо подцепил, мож он у тебя не туда вертитсяЦитата |
---|
borik_300 пишет:
трубу спокойно рукой держу |
|
Создано 10-07-2011 21:57
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Вертится вроде туда куда надо я так думаю )))
но в газовой трубе многовато как по мне жидкоря
|
Создано 10-07-2011 22:02
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
А ты его как и куда лил, и сколько влил?
|
Создано 10-07-2011 22:09
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Влил заводскую норму 10 кг по газовому крану
|
Создано 10-07-2011 22:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
ясен пень греметь будет :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-07-2011 11:17
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Но не долго, а по зиме и вообще на всегда...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-07-2011 11:19
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
А в чём суть не перегоняется в ресивер, думаю попробывать запустить режим консервации может поможет ???
|
Создано 11-07-2011 23:34
|
|
|
popcorn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 14-01-2010
|
Цитата |
---|
Но датчики все новые и трубу спокойно рукой держу, | думаешь это нормально?нагнетание от 65 цельсия,ниже-залив.
|
Создано 12-07-2011 01:07
|
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
borik_300, расслабься уже, если давление на нагнетании не растет, а на всасе не падает, то ты собственными руками убил компрессор гидроударом.
:cry: УБИЙЦА!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 12-07-2011 08:08
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Да в том то и дело что пока работает только останавливается раз в два часа
|
Создано 12-07-2011 22:07
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Андрей , попытайтесь к Хуману стукнуться ... пригласить , может уговорите .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-07-2011 22:56
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
В мануале написано ток компрессора 22 А (инвертор) по одному полюсу (фазе) в компрессоре ток 15,6 А!
Официалы Daikin дали заключение что ток завышен а звук исходит от попадания припоя внутрь компрессора.
Вопрос можно ли верить такому заключению если паял монтажник со стажем 5 лет без проколов ??????????
|
Создано 13-07-2011 13:18
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
borik_300 пишет:
Официалы Daikin дали заключение что ток завышен а звук исходит от попадания припоя внутрь компрессора. |
Официалы как всегда в своем репертуаре.
Звонили мне как то по объектегу.
Ошибка: "низкое напряжение DC link". Дилеры приехали, связались с официалами, ответ был следующим: недостаточное кол-во хладагента.
типа добавили фреона и уехали. Чюдеса какие-то :)
Ну жираф большой, ему виднее :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-07-2011 14:05
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Блин у меня уже мозги плавятся снова открыл RMX - вся газовая ветка с докипателем (аккумулятором) в сантиметровом льду а блок себе работает и токи при этом нормальные
|
Создано 14-07-2011 18:13
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
А давления нагнетания и всасывания? Переохлаждение, перегрев, чистота теплообменников?
Или опять Вангастайл?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 14-07-2011 19:41
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Можь исЧО пару балонов хреона плеснуть ? Он может и три захавать и не подавится ... Только результаты плачевные . ПослуХайте РусБука .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 15-07-2011 00:52
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я вам советую .. Стукнитесь к Николаю .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 15-07-2011 00:53
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Принято решение повторно вымыть с химией теплообменник наружника!
Всас: 4,5 бар при полной нагрузке.
Нагнетание: 16 - 17 бар.
Температура теплообменника внутренних блоков 4 - 6 *С.
После консервации снова запуск стал лучше работать ???
|
Создано 15-07-2011 21:12
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Самое главное упустили - перегрев и переохлаждение.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 15-07-2011 21:16
|
|
|
|