Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости General Climate GU-U18HR
.: General Climate GU-U18HR
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «General Climate GU-U18HR», Кондиционер перестал холодить, стал греть.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
General Climate GU-U18HR
http://new-climate.ru/general-climate...e-gu-u18hr

Кондиционер перестал холодить, начал греть.
Уставки на ПДУ сохранены на холод.
В режиме "тепло" он тоже греет.

-Из наружного блока веет холодом в режиме охлаждения, из внутреннего - теплом.
-Теплообменник наружного блока - холодный.
-Оба порта горячие.
-Две трубки 4WV холодные две горячие.
-Манометр в режиме холод зашкалил под 10 бар при R22.
-При переключении на тепло слышен щелчок соленоида, при переключении на холод тоже слышен щелчок соленоида.
-Чуф - ши - нет.

В чем причина дефекта - ?
Метод устранения - ?
Создано 03-07-2012 22:45
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Кого экзаменуем?

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 03-07-2012 23:22
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Толя , меняй четырех ходовой .Щелчок - это не значит , что клапан передернулся до конца .

M@LEY из Барнаула
Создано 04-07-2012 02:02
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Малеев72
Спасибо за ответ.
Действительно, 4WV заклинил в положении тепло, а не посередине.
Грюкание по нему кувалдой в положении холод не привело к срыву клина.
Импульсная подача напряжения на соленоид тоже не дала положительного результата.

4WV переключился сам при закрытии порта толстой трубы в положении холод на 3 минуты.
Избыточное давление оказалось эффективнее удара молотком по 4WV.
Надолго ли продлена работоспособность кондиционера?
Создано 04-07-2012 09:34
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
соленоид редко отказывает, зачем ему "импульсное"?
Там же не прямой привод.

Скорее всего до следующего переключения режима)))

удалить, зажать, заменить, что-то из этого.

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 04-07-2012 23:28
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Как с капиллярами клапана? Не забиты? Нет залома.
Нет перепада давлений в камерах клапана, как только закрыли всас, создалась достаточная разность давлений, чтобы передвинуть поршень.
Вроде так?
Создано 05-07-2012 18:48
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Скорее всего прокладкам пипец с одной стороны , передавливает .

M@LEY из Барнаула
Создано 05-07-2012 19:31
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Согласен с azar, ИМХО, гавнецо в капиллярках клапана...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-07-2012 20:31
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Мужики , читаем .. включается на холод на 3 минуты , потом фигарит на тепло . Или пропиленовая прокладка кирдык , либо плата глюкуют и посылает сигнал на 4 ходовой . Толь , проверь подачу питания на соленоид во время работы на холод . Идея бредовая , но все же лучше исключить .

M@LEY из Барнаула
Создано 05-07-2012 22:44
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Maleev72
Нет, поведение другое.
Кондиционер в режиме холод давал из внутреннего блока тепло, а из наружнего блока - холод.
По причине заклинившего 4WV в положении тепло.

В режиме холод был закрыт газовый порт, в результате избыточного давления на газовом порту приблизительно через 3 минуты давление перекируло 4WV в положение холод.
Электроника исправна. Прогон 3 дня - норма.

Попытался этот маневр выполнить на чиллере TRANE, не получилось, т.к. газовый порт отсутствтует.
В этом случае 4WV заклинил посередине - 3 трубки горячие, одна - холодная.
Можно ли просверлить 4WV клапан и передвинуть его гвоздем?
Чиллер работает только на холод, на тепло работа не предполагается.
Создано 05-07-2012 23:24
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Там разные причины возможны.
И не герметичность прокладки поршня, и закупорка капилляров или отверстий, проблемы в механической части соленоида.
пока мало данных, что надо ещё подкинуть для приближения к разгадке.
Если прикинуть, то если фторопластовая прокладка поршня была не герметична, то возможно вряд ли получилось сдвинуть поршень указанным способом, было бы перетекание из камеры в камеру и разность давлений не была бы столь высока, чтобы сдвинуть поршень. Поэтому всё же закупорка чего либо?
Создано 05-07-2012 23:41
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Тетраэдр
Посмотри устройство 4-х-ходового. Скорее всего клинит не поршень клапана, а шток управляющего пилотного клапана.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-07-2012 08:36
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Я хочу прояснить - возможно у SSA и azar одна и та же шпаргалка с картинками :D .
Создано 06-07-2012 12:07
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Не, разные... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-07-2012 12:30
Наверх
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
Скрести пальцы чтобы та кака не вернулась в него обратно)
Создано 08-07-2012 02:35
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Отчет.
Прошло более 1 года, кондиционер General Climate GU-U18HR нормально работает.
Создано 19-10-2013 16:24
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Дефект повторился на MHI SRC71HE:

Кондиционер перестал холодить, начал греть.
Уставки на ПДУ сохранены на холод.
В режиме "тепло" кондиционер тоже греет.

-Теплообменник наружного блока - холодный в режиме холод и в режиме тепло.
- Теплообменник внутреннего блока - горячий в режиме холод и в режиме тепло.
-Оба порта горячие.
-Две трубки 4WV холодные две горячие.
-Манометр в режиме холод на серв. порту на толстой трубе зашкалил под 15 бар при R22.
-При переключении на режим тепло слышен щелчок соленоида, при переключении на режим холод тоже слышен щелчок соленоида.
-Чуф - ши - нет (изменение направления движения газа отсутствует).

Иногда после сброса эл. питания кондиционер работает нормально, но через некоторое время опять начинает греть помещение.

Решение:
Дождался момента правильного положения 4WV и в это время пережал пассатижами капиллярную трубку (справа), которая не имеет засора, она передвигает клапан в положение тепло, т.к. другая трубка 4WV засорена.
Результат - отрицательный.
При повторном сбросе питания, клапан опять передвинулся на тепло.

Попытался поменять две крайние трубки местами без удаления 4WV- не удалось, т.к. они жесткие..
Пришлось удалить 4WV и впаять две трубки, были использованы два уголка, переходник с тонкой трубы на толстую и толстая трубка.

Закрыть на ходу газовый порт с целью перемещения клапана не догадался, забыл... интернета не было под рукой.
В данном случае сомневаюсь в положительном результате этой операции, т.к. дефект был не стабильный.
Создано 19-10-2013 16:33
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
4х ходовик поменять не судьба? Или это серверная которым нах тепло не надо?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 19-10-2013 17:25
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
RusBuka
В данном случае это симбиоз серверной и офиса, тепла предостаточно круглый год.
Создано 19-10-2013 20:24
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.