 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Мистика в вентиляции (HELP)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Мистика в вентиляции (HELP)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17416Тема: «Мистика в вентиляции (HELP)» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Ребята! Специалисты!
Помогите разобраться, что у меня происходит в квартире с вентиляцией!
Описание проблемы:
3-комнатная квартира на 4 этаже 9 этажного панельного дома с чердаком в полный рост и плоской крышей.
Окна в квартире обычные, утеплены резиной (но конечно не герметичные)
В квартире две вентшахты. Одна на одном конце квартиры в туалете, вторая в противоположной части квартиры - на кухне. Вентшахты чистые - сам проверял (за это ручаюсь).
Что происходит. Без приточки (т.е. окна или форточки закрыты) просходит вообще мистическая вещь. Вентиляция в этих шахтах начинает работать не по вытяжному принципу, а по приточно-вытяжному. Т.е. с ВЕНТШАХТЫ ТУАЛЕТА ОЧЕНЬ ЛИХО ТЯНЕТ СКВОЗЬ ВСЮ КВАРТИРУ В ВЕНТШАХТУ КУХНИ. Тяга закачаешся если не учесть КАКОЙ ВОЗДУХ ТЯНЕТ ИЗ ВЕНТШАХТЫ ТАУЛЕТА. Если на кухне закрываешь вытяжное отверстие то в таулете начинает средненько так (как обычно в многоквартирниках) тянуть на кухне и наоборот. Но вот почему при открытии обоих шахт начинается обратная тяга на 4 этаже я не понял.

Еще важное. Я весь чердак излазил и по метоположению могу сказать что на чердаке выход вентшахты кухни ближе к входу в чердак и окну на крыше чем выход вентшахты туалета.

Посоветуйте что делать! Однако не хотелось бы ставить дорогую приточку или бабахать вентилятор в туалет так как рядом с санузлом комнаты и гудение слышно будет.
А может бесшумное что есть?
Пожалуйста проконсультируйте!

Спасибо заранее!
С уважением!

Профиль
E-Mail
#2
Средние этажи зданий находятся около нейтральной точки, в которой давление в квартире примерно равно наружному.
1
В этих условиях тяга может сильно зависеть от направления ветра, выход одной из вытяжных шахт может оказаться в зоне повышенного/пониженного давления.
2
Если температура в помещениях отличается, что вполне возможно при включенной, скажем, плите на кухне, то может возникнуть тяга за счёт температурного градиента.

Что делать, тут уже вроде обсуждалось, точно не помню. Вообще говоря, дефлектор поставить, или увеличить высоту шахты, или много других бесшумных вариантов.

И шахты у вас, я надеюсь, не на чердак выходят?

Желаю успеха,
Александр Мельников
Профиль
E-Mail
#3
мне все таки кажется что без крохотного радиального вентиляторика с обратным клапаном в туалете не обойтись...

bimi, посмотрите в арктике, марка, если не ошибаюсь, силент (от английского тихо/тихий). он в сам деле работает довольно-таки тихо, за стенкой не услышите, точно. ну, еще к нему можно взять регулятор производительности/оборотов...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
bimi пишет:
Посоветуйте что делать! Однако не хотелось бы ставить дорогую приточку или бабахать вентилятор в туалет так как рядом с санузлом комнаты и гудение слышно будет.
А может бесшумное что есть?
Пожалуйста проконсультируйте!

Уважаемый bimi!
Вам просто не повезло. Вы живете в доме, с так называемым "теплым чердаком", в который выведена вся естественная вентиляция. По всей видимости, не повезло не только вам - судя по описанию, опрокидывание тяги должно беспокоить многих. Возможно, что это косяк или проекта или строителей. Но это уже не важно. Беда в том, что как нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране, так и нельзя устроить нормальную систему вентиляции в отдельно взятой квартире много-этажно-квартирного дома. Советы по установке всяких там неведомых "силентов" (может, "Silavent"ов?) с расчудесными магическими свойствами, да еще и с обратным клапаном - сиречь (без обид) чушня на постном масле. Почему? Если нужно будет углубить-могу, но, по-моему, и так ясно.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
vko пишет:
может, "Silavent"ов

Silente&Compact

Цитата
vko пишет:
Если нужно будет углубить-могу, но, по-моему, и так ясно.

если Вас не затруднит, углубьте, плз.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Народ, а не может быть, что какой-нить чудила (выше или ниже по стояку) задавливает своим неслабеньким вытяжным вентилятором энное кол-во воздуха. Обьем которого выше пропускной способности вентканала ув. bimi? think
В таком случае, ессесно, что таким образом ув. bimi получил незапланируемый приток в незапланированном месте... (скажем, какая-нить "кафешка" на первом этаже "сливает" всю (или частично) вытяжку в общий канал с ув. bimi). think

С уважением...

ЗЫ. Если такого никогда не может произойти, так как такого не может быть - просьба: больно не пинать. С устройством естественных вытяжных вентканалов многоэтажек знаком слабо. :sor
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за ответы!
Действительно все вентшахты выведены на чердак, и разводка отполения и горячей воды там тоже есть. Но фокус в том что в соседней квартире (однокомнатная с двумя близкими вентшахтами) с тягой в обеих шахтах все в порядке (правда на чердаке эти шахты выходят на центр чердака когда мои по краям и близко обратки горячей воды).




После всех ответов я хотел бы уже по конкретике вот еще что спросить.
1. То что выведены вентшахты на чердак - это плохо? И что можно сделать для ликвидации этого. Скажем удлиннить (чем?) или еще что нибудь. И должны ли это делать строители или ЖЭУ. И например можно ли поставить дефлектор на вентшахту внутри чердака?

2. Действительно привлекательно поставить (если есть такие) тихий вентилятор, а почему это эффекта не даст?

3. Я так понял что нужно соседей опросить по стояку, но каких верхних или нижних?

Спасибо Вам, что откликнулись!

С уважением!

PS Скажите, а обратный клапан сделан я так понимаю герметично - те обратную тягу как процесс уберет когда вентилятор скажем дуть не будет.
Профиль
E-Mail
#8
вечером расскажу


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#9
Выход вентиляции на чердак – грубая ошибка, которая может привести к печальным последствиям, например, за зиму на чердаке может скопиться несколько тонн инея, со всеми вытекающими последствиями. – Если вы не в Сочи живёте, конечно.

Больше всего похоже на то, что тяга вызвана температурным градиентом – то есть на кухне теплее, чем в санузле, - так как на чердаке давление должно быть одинаковым во всём объёме, при ветре обычно немного ниже наружного.

Воздушный баланс при естественной вентиляции – дело тонкое, зависит от многого, так что могут быть варианты.

Дефлектор на чердак не ставят – он работает от ветра, а на чердаке ветра нет.

В частном порядке можно уплотнить дверь в туалете, удлинить обе шахты и вывести наружу, поставить дефлектор. Но в целом сделать хорошую естественную вентиляцию на средних этажах обычной квартиры довольно трудно, особенно неспециалисту. Так что можете поэкспериментировать с небольшими вытяжными вентиляторами, это тоже в форумах обсуждалось, наверняка можно найти толковые советы.

А соседей что опрашивать? Внизу всё равно должно получше тянуть, вверху обратная тяга скорее всего – гидростатика такая…


Желаю успехов,
Александр Мельников
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
bimi пишет:
PS Скажите, а обратный клапан сделан я так понимаю герметично - те обратную тягу как процесс уберет когда вентилятор скажем дуть не будет.

абсолютно герметичным его трудно назвать, но проблему перетока из туалета в кухню - точно снимет.
а вот вопрос - окна у вас какие? пластик? если да - тогда форточку по любому придется держать открытой, иначе вент потянет из кухни в туалет.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
"Сдается мине Беня, что у нас в трубе горит сажа" Скорее я согласен, что Вы не одиноки с вентиляцией квартиры. Выше вас кто-то сделал тоже самое. Возможно поможет, если поставить общий вытяжной вентилятор на чердаке. Всем хорошо будет :D
Профиль
E-Mail
#12
Привожу новые данные.
При эксперименте выяснилось следующее.

Тягу этажом выше проверить не удалось, но вот тяга через этаж выше в туалете у соседа НОРМАЛЬНАЯ (правда у этот сосед почему то на кухне вентшахту закрл - говорит что ему так захотелось) а у меня в этот же момент ОБРАТНАЯ (правда шахта на кухне открыта).

Так что мистика продолжается. То ли от него ко мне тянет, то ли что еще.

Вообщем я так понял, что остается мне либо жить так в аномальной вентиляции, либо вентилятор с клапаном ставить, либо закрывать одну шахту.

Летом наверное нужно что то делать выходом вентшахты на крышу.

Спасибо всем!
Может напоследок кто-то еще чего посоветует.

С уважением!
Профиль
E-Mail
#13
У соседей снизу чего творится ? Я тоже пытаюсь вычислить у кого вентилятор в вытяжке туалет/ванная причем приличной мощности. fight
Профиль
E-Mail
#14
Да вот нижних соседей я и не опрашивал пока.

Мне казалось что нет смысла.
Но может стоит попробовать.

Профиль
E-Mail
#15
Здравствуйте. Естесвенная вентиляция - это всегда непредсказуемая вещь, есть много факторов, которые на неё влияют, в том числе и соседи которые могли вытяжку у себя вырубить и вместо вентканала холодильник в нишу поставить. Но если у вас при открытых окнах вентиляция работает нормально, но вы не хотите сквозняков, то возможно вам следует поставить воздушный клапан типа "Аэрэко". Это может быть решит вашу проблему.