Смонтировали систему при "торжественном"
пуске системы пульт на 5 сек высветил индикацию и показал ошибку Е3
компрессор молчит
На сайте у МcQuay ничего нет на fircon тоже
если есть у кого опыт данной проблемы поделитесь заранее очень признателен
Дорогие коллеги
Столкнулся с проблемой запуска мультика LG тройника 2 по 09 и 1-12
Наблюдаю его давно около полутора лет. После его сдачи в эксплуатацию через полгода вызывает клиент. При осмотре блок "B" (09) показывал ошибку межблочной коммутации (пять миганий) При его выключении и включении жалюзи открывались и примерно через 5 секунд закрывались и появлялась все таже ошибка остальные два блока открывали жалюзи и даже включали вентиляторы но наружный блок при этом не запускался. Длины трасс такие блок А 12м
блок В 8 м
блок С 1 м
А недавно начал уходить газ. Демонтировал блок, разобрал
Каппилярная трубка блоков А и В перетерлась о всасывающий тракт компрессора. Отремонтировал все сделал просто СУПЕР и приехал его ставить и опять тоже самое (ошибка) хотя ее просто нет перепробовал все напряжения на плате внешнего блока на плате внутреннего блока отцеплял заземление и о чудо после нескольких выключений включений питания ето все начало работать .
Пишу подробно потому что может у кого нибуди есть какие нибуди предложения по устранению этого глюка
Мое преположение в очень плохом проходе команд между процессорами наружнего и внутреннего блоков но если это имеет место как это побороть
Заренее Всем очень признателен
С Уважением и наилучшими пожеланиями в Новом 2003 году
Уважаемые коллеги если у кого нибудь заволялся мануал или какая либо полезная информация о канальнике Century 21-23 кВт компрессор L,Unite Germeticue TAN 5610 N мыльните пожалуйста на senk2000@yandex.ru
Заранее очень благодарен в долгу не останусь
Из смотированных 14 шт. На трех внутренних блоках лопнула пружинная муфта, то есть одна половина (две крыльчатки) крутится, а вторая нет. Блок вентиляторов состоит из двух частей которые обьеденены через это хитрое изделие которое не удалось найти как нам так и конкурентам которые ставили такие же и у которых аналогичная проблема.Если ктото заменял ити вещи то очень хотелось бы узнать чем.
Три месяца назад смонтировали систему
И с наступлением холодов (в помещении) внутренний блок при работе на "тепло" стал издавать механические шумы которые сопровождались вибрацией блока.
Приехал на объект. В начале подумал монтажники прижали неровно крышку и придавили испаритель к крыльчатке вентилятора но...
Как показало вскрытие КОСЯК ЗАВОДСКОЙ
При работе в "холод" крыльчатка вентилятора при вращении описывает восьмерку если смотреть через боковую щель выброса воздуха, при переключении блока на "тепло" по мере нагревания вентилятора восьмерка приобретает большую амплитуду и начинает задевать за внутренние пластиковые полости вокруг вентилятора. Чем теплее тем громче вплодь до невозможного.
Так что господа при покупке обращайте внимание.
И лечиться очень тяжело.
Уважаемое сообщество ДЕЛЕМА :sor
То что почти все фанкоилы делают в китае далеко не секрет для нас с Вами очень бы хотелось воспользоваться Вашим опытом и знаниями, вопрос прежде всего адресую к сервисным людям коим сам когда то являлся. Заранее огромное спасибо откликнувшимся
P.S. речь о канальных бес корпусных двухтрубных фанкоилах.
Ситуация такова
Между блоками 18 метров внешний на первом этаже заказчик хочет перенести внеший блок на крышу
Дом пятиэтажный (хрущевка) реально или нет блок не новый 5 лет в работе
С удовольствием выслушаю Ваше мнение
Заранее Всем очень благодарен
Уважаемое сообщество мне известно что у модели которая сеичас под вопросом межблочное расстояние до 50 и перепад до 30 метров при условии что внутренний блок ниже
Моя проблемма заключается в масле
Сколько надо его добавить, какого учитывая 5ти летний срок службы даного изделия и какие расстояния желательны между маслоподъемными петлями
Коллеги кто нибудь сталкивался с заменой рефнетов сантехническими тройниками и как у вас вела себя система.
У меня тут шараш монтаж на обьекте впарить пытаються я то работы производить запретил но просто интересно может у кого было такое что нормально работает в чем если честно сомневаюсь. Фреон 410 система Санио 2х трубная
Скорее надо было отправить в рублику "Давайте посмеемся" но так как производиться монтаж то рублика соответствующая
Глаза боятся - руки делают.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 32
Начало | Пред. |
1234
|
След. |
Конец
| Все