Мучают сомнения что на инверторе будет коректно работать зимний комплект раньше пробовали ставить на кислородный панас ничего не вышло так как сначала датчик температуры нар воздуха недавал запуститься когда же его обманули то датчик температуры инвертора не давал так как больше не откуда блокировку старта получать больше
Может у кого идей есть
Заранее очень признателен
Может был у кого нить случай замены наружного блока Daikin RKS 35 на RXS 35 и как лечиться то что пульт проводной BRC1D52 не показыает режим тепло после работы с наружным блоком RKS35 (по ошибке сначала поставили холодную наружку а потом поменяли на теплую) :sor
А должен ли? Проц думает, что работает на тепло. Термистор на калаче внутр. блока говорит ему что трубка холодная, т.е. не нагрелась сверх допустимого. Соответственно, нет команды на останов компрессора - тот и молотит себе без остановки.
ЗЫ если этот термистор вообще задействован при работе на тепло.
Должен и задействован все работает правильно а лед от того что все выше сказанное продолжалось не менее 5 часов а то и более у LG вентилятор внутрянки вкулючается после достижения температуры трубы во внутреннем блоке выше 37 градусов а если 4х ход отключен ждите пока рак на горе свиснет
ЗЫ если мотор вентилятора не сгорел и компрессор как и оложено в режиме охлаждения откачивает до вакуума при закрыом жидком порту то не все потеряно оттаивайте блоки вкл на холод и температура в серверной должна быть 20-22 а не 16-18 как многие хотят И спрячте пульт от клинических идиотов...
На Sanyo автоматического возврата масла нет :sor , мы поступили проще у меня есть обьект там рекомендации производителя по уклонам к рефнетам сделать было вообще нелься а по факту периодичности включения внутренних блоков выяснилось что масло скапливаиться в системе и чень много. Особенно на напольных блоках и те которые редко включают. На пультах поставили таймер раз в день независимо не от чего вкл на 10 мин и выкл в вечернее время когда сотрудники уже дома что бы не "испугались" и усе..........
Привет коллеги ни у кого не было случайно в руках частотничка LG SV-iC5
однофазник 2,2 кВт после замены вентилятора охлаждения инвертора все равно выдает ошибку FAN. Как сбрасываетсо ошибка? Может у кого было?
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо!!!!!!!
И еще может ли частотник определять родной вентилятор стоит или аналог?
Доргие коллеги хотел бы посоветоватсо с вами стоит ли брать в реанимацию чиллер TRANE у которого после размораживания Т/О не была перекрыта вода и компрессор который ближе всего к испарителю наполовиу в воде?
Мои сомнения только в пребывании электрической части в воде. По поводу спиралей все нормально ибо вода туда не дошла.
Может у кого было подобное реанимирование???
Заранее огромное спасибо всем сочуствующим мне и оборудованию!!!!