Измерителей выхлопа авто есть очень много :). На пример : посты экологического контроля в Европе(есть на всег погран постах).
Мне еще не приходилось решать подобную задачу, но первым делом поспрашать надо у поставщиков техники для наших славных гаишников.
Хотя и у Regin´а имеется нечто подобное. Так что - Арктика нам поможет :)
Интересуюсь мнением пожарников( а мож есть норм.документ) на предмет:
1. Имеем водуховод приточной системы, в который(воздуховод) ставим противопож.клапан.
2.Клапан п.пож с электро приводом. Привод с возвратной пружиной.
Вопрос - в каком положении должен находится этот п.пож. клапан при отсутствии питания. То-есть - для данной ситуации выбирать нужно нормально закрытый клапан, или норм.открытый?
8.12 .......
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового или порошкового пожаротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
нормально открытые — в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения; нормально закрытые — в системах для удаления дыма и газа после пожара;
двойного действия — в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара.