Спасибо за информацию! Теоретически понятно. Хотелось бы получить практическое указание как переключают скорость контроллеры(например Corrigo)
С уважением, Анатолий
Уваж. сообщество!
Столько написано о ´низкотемпературных комплектах´, но все они расчитаны на однофазный двигатель вентилятора внешн. блока. А что ставить если двигатель 3-х фазный ? Слышал об оборудовании DANFOSS(частотный регулятор + датчик давления). Но это решение больно уж красивое и соответстенно дорогое.
Имеется ли более простое решение ? Как бы Вы решали данную задачу. Мощность двигателя менее 1кВт(380в).
С уважением, Анатолий
Можно не только 2 приточки, но и все приточки, все вытяжки, все кондиционеры, и т.д. Но управляющий модуль, в этом случае, надо проектировать и собирать по такую систему. Это прямой путь к "умному дому", тоесть к комплексу автоматики всего инженерного оборудования.
Если же Вы хотите к одному стандарному щиту автоматики приточки подключить две - то будет как обяснил LordN. Для каждого калорифера нужен свой регулятор, но можно попробовать 2,3-х ступенчатый регулятор приспособить.
To robin
" Но без насоса реальна ситуация (т.е. она обязательно случится), когда температура воздуха после калорифера слишком высокая, тогда автоматика сократит расход воды и после этого даст сигнал защиты по низкой температуре обратной воды (меньше расход - больше dT). "
Вот это место совершенно непонятно. Нельзя ль более детально.
С уважением,
Привод 3-хходового клапана с возвратной пружиной несколько уменьшит опасность(как алтернатива байпаса с соленоидом).
Далее, для слива воды я бы предложил регулятор температуры прямого действия, который должен открыть запорные краны(как минимум 2) для слива воды в дренаж. Но автоперезапуск такой системы не возможен . Это похоже на противопожарную систему темических клапанов, но наоборот :)
С уважением, Анатолий
To casim_S :
А как программируются НРК ? Нужно ли для этого ПО ?
Если можно тех. описание на Boant@Zmail.Ru
To LordN :
По датчику СO переключайте двигателя звезда-треугольник.
А если средства позволяют- ставте датчик CO с выходом 0-10в + частотный регулятор на двигателя вентиляторов. Будет красиво :)