DimaD (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 8
Тема: «Кондиционеры YAMAHA» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
Создано:
18-09-2003 13:05
Перейти
Уважаемые коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с кондиционерами этой марки? Какие впечатления? Стоит ли с ней связываться?
С уважением,
С уважением,
Cообщений в теме: 8
Тема: «FraPol» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
Создано:
18-12-2004 21:07
Перейти
Уважаемые коллеги, имеет ли кто-нибудь из вас опыт общения с оборудованием фирмы FraPol? Что вы можете сказать о его качестве, плюсах и минусах?
С уважением,
С уважением,
Cообщений в теме: 9
Тема: «Коды ошибок на Toshiba» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
28-05-2003 15:58
Перейти
Уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, кто может, с кодами ошибок для Toshiba RAV-463AH8-PE, 12-ти киловаттного канальника.
С уважением,
С уважением,
Создано:
03-06-2003 13:56
Перейти
Уважаемые коллеги, подскажите, будь ласка, где на Украине можно приобрести или заказать компрессор Copeland ZRG1K3-TFD-230 ?! Может у кого на складе завалялся ? :)))
С уважением,
С уважением,
Создано:
19-11-2003 17:29
Перейти
Уважаемые коллеги, пдмогните, плз, с оценкой следующей ситуаци:
Кондицонер LG, 12-й, плазма. Напряжение в сети - 223В. Испаритель и конденсатор - чистые. Сопротивление обмоток компессора: C-S - 5 Om; C-R - 2,8 Om; S-R - 7,2 Om, т.е., в пределах погешности измерений, - норма. По темпераурам капиллярок и подходящих-отходящих к 4-хходовому кл. тубок при различных режимах работы можно судить об адекватной работе 4-хходового клапана.
Работа на холод не вызывает претензий:
Перепад температур на испарителе (вн. блок) - 11*С (маловато) и конденсаторе (нар. блок) - 11*С (великовато); давление на всасывани - 4,1 bar при 20*С в помещени и 12*С на улице, перегрев - 3,5*С, вроде, все в норме, смущает только повышенный рабочий ток - 6,6А (при номинальном - 5,5А и максимальном - 5,9А).
Все неприятности начинаются при работе на тепло:
До тех пор, пока не срабатывает тепловая защита, - перепад температур на конденсаторе (вн. блок) - 18*С, на испарителе (нар. блок) - 6*С. Температура тубки на выходе из копрессора ~ 70*C, газовой трубы после 3-хходового - 53 *С. Станцию подключать не стали - побоялись разогнуть манометр. Рабочий ток, с момента пуска копрессора, аномально высок - 12,5А (при номинальном - 5,8А и максимальном - 6,0А). Компрессор работает заметно "жестче". Работа в таком режие продолжается ~ 5 мин, до тех пор, пока не начинается быстрый рост темперауры тубки на выходе из копрессора - срабатывает тепловая защита, ВСЁ.
Единственое, что приходит на ум - подклинивает вал, вопрос - почему только при работе на тепло? Почему сразу после включения на тепло рабочий ток плавно, но достаточно быстро, вырастает до 12,5А не в момент страгивания, а уже при работе компрессора?
В общем, если кто сталкивался с чем-то подобным или появяться какие-нибудь идеи, поделитесь, не сочтите за труд.
С уважением,
С уважением,
Создано:
14-10-2004 14:32
Перейти
Увааемые коллеги, обладает ли кто-нибудь тех. документацией на оборудование этой фирмы? Интересует любая информация, особенно коды ошибок. Если у кого-нибудь есть, сбросьте на e-mail systema#mail.ru. Заранее признателен,
DimaD.
С уважением,
Cообщений в теме: 7
Тема: «Масло РОЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-10-2007 13:59
Перейти
Уважаемые коллеги,
подскажите, пожалуста, компрессорное масло POE ESTER OIL - написанно на компрессоре, R407c (доливали OIL 021E Trane) является Alkybenzene oil? Дело в том, что при взятии пробы масла на кислотность цвет реактива соответствует отсутствию кислоты именно для Alkybenzene oil. Мне радоваться или подождать? :|
С уважением,
Cообщений в теме: 45
Тема: «Отбор пробы масла на КХ, через какой порт?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
20-05-2009 17:13
Перейти
Собственно, сам сабж... Каким образом брать пробы масла на кислотность в наружном блоке MHI FDCJ224HKXE2B? На картере самих комрессоров сервисного штуцера нет, ближайший порт - на подаче компрессоров после маслоотделителей перед четырехходовиком, сантимов на 20 выше самих компрессоров :cry: На всасывании - вообще на сервисном клапане...
С уважением,
Создано:
23-04-2003 19:06
Перейти
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом наладки гидравлического контура. В теории, заданный расход по ветвям и через фэнкойл отстраивается при помощи балансировочного вентиля. Но как именно это делается? Как узнать наверняка, что заданный расход по ветке и через фэнкойл обеспечен?
С уважением,
Cообщений в теме: 15
Тема: «Инструмент к новым фреонам.» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
19-06-2003 18:43
Перейти
Уважаемое сообщество,
подскажите, пожалуйста, можно ли будет использовать один и тот же инструмент - манометрическую станцию и т.п. для 404, 407 и 410 фреонов, или для каждого потребуеся свой?! У всех эфирное масло, значит, по идее, инструмент может быть совместим?
С уважением,
С уважением,