lenin muzh пишет:
как определяется недостаточный уровень хладагента в системе,
-вот как раз то чего эти "сервис-мэны" и не сделали-замерить давление при работе на холод на газовом 3х ходовом вентиле и температуру газовой трубы рядом и посчитать перегрев(или хотябы температуру испарителя).Одной разницы температур на входе и выходе блока мало.Обыкновенные халтурщики.
Вот только не надо про стабильность напряжения, для например релейного китайца,у которого в севис мануале написанно от 175в до 250в.
Приходят такие "специалисты" и начинают в вопросе циклической работы валить на напряжении,типа сам дурак.Отмазка для лохов и абсолютная некомпетентность.
Хотя может у вас там тааакие качественные инверторы Митцу и Дайкин ,что горят по Госту 220в+10%-5%.
А про врачей лучше бы и не заикались(коллеги воры)-90%НЕСПЕЦИАЛИСТЫ,остальные рвачи а не врачи.Пришли после стажировки выжили профи пенсионеров и давай рвать деньги.Умер больной на столе ну и пофиг-главное деньги успели выдурить до операции(это к вопросу оплаты и работы на шару-у некоторых рвачей ещё и язык поворачивается что мол мало заплатили-сколько попросили,да хоть миллион если он не умеет).
Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом.
Midea MSG-12HR
установка 2008г,Квартира,владелец,20 кв метров + открытая дверь в спальню.
Стены пустотелый кирпич 0,8-0,5м,основной теплоприток прогретые насквозь до 30гр стены.
Трасса менее 3м,перпад метра 1,5-2м,поворотов наверное 2,классика внутренний блок в комнате над окном и внешний под окном.
Вакуумирование делали минут 10,потом манометрическая станция стояла минут 40 на вакууме.
Делали техобслуживание с чисткой в прошлом году,в паспорт записали(по памяти,сейчас лежит в др месте) давление 3,5 бар,разность температур около 14гр.На улице тогда было 17 гр примерно.
Краны закрыты крышкой, обмерзают или нет не видно.
Мерял температуры примерно месяц назад-
В комнате по центру 23гр на высоте 1,5м.Значит и на входе кондея.На улице 24-25.
Цифровой термометр,по цетру комнаты,выносной датчик закреплён на поворотных лопатках выхлопа.
Компрессор стоит температура выхлопа 16С.Компрессор запускается и температура выхлопа плавно понижается ДО 0,9С !!!!!Компрессор останавливается.Молотит только вентиляр и температура выхлопа плавно повышается до 16гр.(На пульте выставил минимум 17гр.)-включается компрессор.
К утру в комнате стало 21С.Вентилятор работает 3-3,5минуты,компрессор 5-5,5 минут.
Жара возросла и стены прогрелись-
3,5(3,42) мин работа вентил(нагрев)-5,5 мин работа компрессора(охл)
2,1гр -16,5гр температура на выхлопе Дельта=14,4гр
3гр-17,5гр 6,05мин работа компрессора 24гр в комнате. Дельта=14,5гр
4,2гр-18,5гр Дельта=15,2
4,6гр-20,5гр- 4,3гр- 20,5гр
3мин вентиляция-6,5 мин компрессор Дельта 15,9-16,2 гр
24,5гр на улице 25гр в комнате 21/7/10
Включил обогрев, в помещ 25 на улице 23 после дождя, c пульта выставленно 30.
55гр-26гр-47гр-31гр-48,5гр-28гр-48гр 3 минуты включение 2-3 минуты выключение
в комнате 25 работает на охлаждени после обогрева
охлаждение 5мин 30сек вентилятор 3мин
21гр-5,5-5,7-5,5-5,7-5,4гр-21гр
Претензии к работе кондиционера-
первый год охлаждал отлично в комнате было 20-22гр,хотя лето было тоже горячее и кондей работал 6 мес подряд.
второй были проблемы в самые жаркие дни охладал до 22-23.
В этом году явно не хватает мощности,даже когда на улице 24гр не может охладить температуру в комнате ниже 24-25гр (основной теплоприток стены прогретые до 27-30гр).
1.вопрос- меня смущает малое время и цикличность работы компрессора!Обычно компрессоры работают ДО достижения установленной температуры в комнате(как у моего мобильного кондея,например) НО температура НЕДОСТИГАЕТСЯ ни при каких условиях.
Возможно неисправность электроники.Никаких кодов и миганий светодиодов нет.
2.Вопрос-возможное переохлаждение радиатора внутреннего блока.Один грудус при 23-25гр это маловато!
3.Вопрос-3,5 бар это маловато для данного кондея и мощности.
Как здесь уже рассматривали аналогичную модель и ситуацию,заводской заправки не хватает?
Стоит ли дозаправить фреоном 22 до 4-4,5Бар,особенно учитывая будущее подорожание 22,и низкую тепературу испарителя?
Радиаторы внешнего и внутреннего блока периодически раз в месяц а иногда и 2 раза в месяц мной чистятся и моются.
Чтобы разговаривать с сервисной службой и чтото просить(за свои деньги) надо разбираться в вопросе иначе просто пошлют,сославшись на малую мощность и не элитность бренда.Им даже разбирать внутренний блок для чистки лень,за мои деньги.
4.Кстати ещё вопрос,когда придут ставить новый кондей на 410 фреоне,как мне ,не профи, отлтчить двуступенчатый компрессор от дешового китайского одноступенчатого для замыливания глаз клиенту,и сколько надо делать вакуумацию при трассе 3м и 7-9БТЕ ?
Спасибо эа ответ.
Всё ,что написали,мне понятно и справедливо,но наша действительность другая.
И испаритель и конденсатор у меня чистые-мою постоянно.НЕ засраны.Правда наружный блок не разбирал(пока) и вентилятор не мыл.
".Лучший способ в данном случае вызвать нормальных спецов , что бы они сделали опрессовку азотом и проверили целостность кранов "-понятно,но кондей держал 3,5Бар 2 года,это о чём то говорит.Здесь приводили 2 случая с этим же кондеем и тоже 3,5Бар,значит это заводская заправка и он давление держит неплохо.
Значит-
1."Да вот ещё у мидеек и тому подобного на выходе должно быть не более 8-10 градусов , на сааааамом выходе ."
Это первый ответ.
Остались
2.Надо ли дозаправлять до 4-4,5Бар?
3.Нормальна ли такая частая цикличность -3мин вентилятор,5 мин компрессор?
В аналогичной теме проскользнула цифра 15 мин,или компрессор должен работать непрерывно пока не достигнет выставленной температуры?
Вызывать сервисников сейчас понятно что нереально пока лето не кончится. :D
"Спасение утопающих-дело самих утопающих"
"Хочешь чтобы было хорошо- сделай сам."
Ну и "огромная" помощь местных $ cпециалистов в виде цитаты-"ТЩАТЕЛЬНАЯ чистка вентилятора внутренника и чистка фильтров решает проблему обмерзания газового вентиля в 90% случаях. "
Была проведена тщательная,насколько это возможно без снятия вентилятора,чистка внутреннего вентилятора.Ещё раз подтвердилась чистота внутреннего и внешнего радиатора повторной химической чисткой.
Проблема была решена ровно на 50% чисткой вентилятора внутреннего блока(слегка засран был).
45мин непрерывно работает компрессор после чистки и прогона на обогрев.
При температуре на улице выше 28гр,температура выхлопа держится на 8гр
На улице 26гр на выхлопе 7гр,в комнате 23,5гр.
10гр-6,6гр-6,9гр на выхлопе
на улице 25,в комнате 23-24.
При падении температуры на улице ниже 25гр компрессор опять перешёл на циклический режим работы что НЕНОРМАЛЬНО.
18-5гр- 7,1гр -18,3гр на выхлопе
6,7,14 мин компрессор ,3мин вентилятор
23гр в комнате влажность 40%
25 на улице влажность 70%
На пульте при проверке режимов выставленно 17.Впечатление занижения мощности,при ночной температуре 24-22 достигает в комнате максимум 20гр.
Скорость работы вентилятора максимальная,на минимальной время циклической работы практически не менятся,разве что температура на 1-2 гр ниже на выхлопе.
Так что температура выхлопа заниженна и цикличность работы при внешней температуре ниже 26гр.
Хотите сказать тропический вариант?
Попытались почистить вентилятор сквозь жалюзи сухой кисточкой(гы-гы)-глянули и сказали что всё чисто(после моей промывки) и кондей в ТО не нуждается.
Померяли давление,сказали что в норме.
Типа какие претензии?-кондей работает.На счёт цикличности поначалу типа не поняли о чём речь,и молвили что нехватает мощности у 12 модели.Мнда.Год и два назад хватало и кондей холодил заметно лучше.(вот типа хроника-17.08.2008 20:56 Когда 30-35 открываю с одной стороны окно на проветривание
в спальне 23гр,в центральной 19-22.на улице в тени 43 вчера было,в спальне 24-25 сухой воздух вполне комфортно(на улице даже ночью сауна).
Я в ахуе,типа при температуре выше 30 хватает мощи,а ниже 26гр не хватает(циклическая работа) падение производительности и недостижение выставленной температуры(например 19гр) даже при 22 градусах на улице.Чего год назад не наблюдалось.
При наружной температуре ниже 29гр компрессор переходит
на циклическую работу(10-15 мин).
При температуре ниже 26гр время цикла сокращается до 5мин компрессор-3 мин вентилятор.
При этом 30% времени компрессор не работает и естественно холодопроизводительность падает на 30-40%.Так время работы компрессора тратится на простой 30% и повторное охлаждение испарителя +10% +15%.
Так что цикличность снимает минимум 40% мощности.
Замеры дали 4,0-4,1 Бар при температуре воздуха 29-30гр и влажности 60%.
(Год назад при уличной температуре 14-17гр было 3,5 Бар.)
При этом в комнате 23,5гр влажность 40%,температура
воздуха на выходе испарителя внутреннего блока 7,8гр.
При дальнейшем росте уличной температуры(через пару часов) до 31гр влажность 45%
в комнате охладилась до 22,6гр(окна и двери закрыты) влажность 34%,температура выхлопа на испарителе упала до 6,0гр.Частой Цикличности при температуре выше 33гр не наблюдается(компрессор работает 30-40мин,и сокращается до 20 мин при 30гр).
Основные недостатки остались теже что и были:
1. циклическая работа всегда особенно при температуре ниже 29-28гр.И падение мощности по этой причине.
2.переохлаждение испарителя:температура воздуха на выходе 4гр при уличной ниже 26гр,6гр при температуре ниже 33гр и 8гр при температуре выше 36гр.
Как исправить?Как повысить температуру испарителя?Дозаправить фреон до 4,9Бар при 30гр?
В чём причина,сервис конечно не знает и разбираться не желает-температуру перегрева не меряли и не собирались.
Инжинер советовал по телефону проверить внутренний датчик температуры-ну это по окончанию сезона займусь.Но вообщето ,судя по отключению при достижении заданной температуры например 23гр,датчик входной температуры исправен.Может лучше внешний?
Ну не может быть чтобы за 3 года не было малейшей утечки,а первый год кондей холодил отлично(максимальные температуры не сильно изменились),хотя цикличность тоже была, но компрессор работал дольше до 15мин.
Значит всётаки дозаправка целесообразна.
Добрался утром,после чудо-сервисников,до кранов.
Обмерзает толстый газовый кран к концу цикла работы компрессора в 6 мин,тонкий слой шероховатой изморози,что пальцу больно и под пальцем не тает.
Температура примерно -3-5гр.
Температура на улице 26-27гр,влажность 36%
Температура поднялась до 30гр ,влажность 35%,обмерзать перестал.Термопара показала в 5см от толстого газового крана под теплоизоляцией +4гр.Оба крана потеют.
Температура,немного позже, в комнате 24гр,влажность 35%,испарителя 5,3гр.
Время цикла,работы компрессора 22мин,вентилятора 3мин.
похоже на залом/лишний фреон/грязный испаритель
Испаритель и вентилятор внуреннего блока капитально мылись неделю назад,сервисники подтвердили чистоту.
Заломов вроде нет,2 года назад холодил лучше.Лишнему фреону судя по давлениям 3,5 бар при 15гр и 4,1 бар при 30гр вроде неоткуда взятся.
Вопрос Заказчика-Ответ Заказчика.
Играем в одни ворота.
Забилась после 2х лет сливная трубка кусочком оторвавшейся грязи с прошлой чистки,а трубку то тогда не чистил,думал чистая.Щас!
Прочистил и полез проверить датчики температуры,комнатный и трубный.При разных температурах показания совпадают с сервисной таблицей с точностью местами 1-2%.Тоесть исправные.
1.Почистил контакты датчиков и плату электроники аэрозолем для чистки контактов.
2.Датчик пайпер тьюбе на испарителе имеет медный корпус(цилиндрик) и стоит,прижатый пружиной,в медном цилиндре,припаянном к 3 колену испарителя сверху.Установил на половину высоты,чтобы уменьшить теплосьём.
Но ИМНО это сомнительно,так как корпус термодатчика медный и теплопроводность хорошая.
Цикличность работы компрессора ВЫЛЕЧИЛ!Работает уже сутки непрерывно.
Так как на улице жара 37гр,мощные теплопритоки в помещении 24-23гр,на пульте 20гр,ночью достиг 22 в комнате.
Мощность явно и заметно выросла,за счёт непрерывной работы.
ИМНО причина неисправности окисление контактов термодатчика испарителя за 2,5 года.Не зря сервис инженер советовал копать в сторону датчиков.А сервис-монтажники........ничего не знают и не хотят.
Осталась низкая температура испарителя 4-6г.Сейчас в 38гр жару температура выхлопа 6,5 гр нормально.Если открывается для проветривания на 10 мин балкон и заходит горячий воздух, то на выхлопе и вовсе норма 8гр.
А вот при уличной температуре ниже 26 начинает обмерзать кран и на выхлопе переохлаждение 3-4 гр.
При 29-30гр давление всаса около 4 Бар,по манометру Р22 кипит при 0С,температура трубки всаса около 4гр.Следовательно перегрев 3-4гр.При норме 5-7гр.
Все признаки недостатка фреона при температуре ниже 25гр.По учебнику Котза.
Если больших проблем(типа обмерзания испарителя) при 20-22 гр на улице не будет НУ И ФИГ С НИМ!