Лучше всего использавать пенокаучук! Гораздо менее гигроскопичен со временем в по сравнению с пенополиэтиленом. Обязательно нужно подбирать диаметр, т.е. не одевать на тонкую трубу "толстую" изоляцию(в смыле - диаметром), изоляция должна плотно, без воздушных зазоров прилегать к трубе, если будут зазоры - появится конденсат! Про опоры - согласен. И ни вкоем случае не сдавливайте изоляцию.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
По большому счету, сбока и пуско-наладка мульти системы НИЧЕМ не отличается от простого сплита. Но. Естественно размеры, цена, сложность электроники, настройки, дозаправки, сроки работ, пайки и т.д. значительно более объемны. Потому и появляется легкий мандраж. Ничего не бойтесь. Делайте все правильно и аккуратно, по инструкции (но будте внимательны, нередки очепятки и обрисовки, то что не логично - сомневайтесь, спрашивайте), с азотом, опрессовкой, виброгасителями на трубах и "ногах", с нормальными проводами, с нормальным ВРУ и т.д. Запаситесь разным оборудованием которое может потребоваться начиная с отвертки и кончая течеискателем.
По поводу сколько вакуумировать и сколько опрессовывать.
Я делаю так: система спаяна, собрана, продута азотом, проверенна на утечки (по утечкам: первое-держит вакуум или нет, второе-надуть азотом+фреон 20-25 бар "понюхать", дать постоять, если где-то дырка - за сутки увидите) - можно приступать к запуску. Начинаю вакуумирование (в зависимости от объема системы и произв.вакум.насоса время потребуется абсолютно разное) до победного. Ест-но вакуум-е провожу с обеих труб. Закрывая краны на трубах - проверяю не качаеся ли стрелка, если нет, то все. (Про электронный вакуумманометр слышал и даже видел, но его в наличии нет. Потому судить не могу, но раз говорят - то наверно удобно.)
Затем даю выстоятся системе полчаса - час. Заполняю азотом снова. И так раза три - четыре, мазохизм конечно, но как писал выше - мандраж легкий присутствует всегда, поэтому тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Последний раз вакуумирую. И оставляю на сутки. (Так сказать контрольный выстрел в голову) Если Вакуум не пропал - все порядке запускаю газ в тонкую трубу(если нужна дозаправка сначала с баллона по весам) из блока. Потом снова вся трасса проверяется. Если фреон явно ни где не хлещет - пуск.
И дальше начинается самое интересное...
Если кому было интересно могу продолжить.
С уважением, LordN.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Ничего не понял из вопроса, опишите плз. подробнее - что именно не работает? Незапускается при 205В, или не нравится что напряжение мало? Запускоется только на тепло?
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Скорее всего, это из-за того что на них по разному льется вода (например с крыши, от ветра). Попробуйте сделать козырек от дождя. Еще может быть, что в каждом из блоков разные уставки на темп. и время размораживания (или сказывается разброс датчиков) попробуйте промерить темп. начала и окончания разморозки и время затраченное на это. Может не до конца размораживается и лед появляется быстрей.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Мы всегда пользуемся азотом! Покупаем его на кислородной станции. Там же берем кислород и углекислый газ.
Почему азот? Дешево! Это во первых. А воторых, технология производства азота таково, что его конечное влагосодержание весма близко к нулю, и сам посебе азот - это практически воздух т.е. безвреден, не агресивен и хорошо "впитывает" влагу, котороя может находится, и находится, в трубе. И потом для пайки нужно простое отсутствие кислорода, чтобы место пайки внутри трубы не покрылось пленкой окисла меди, которая может в процессе работы хол.машины отвалится и куда-нить попасть, например в каппилярку, ТРВ или компрессор. В принципе, если аргон имеет такие же св-ва, то почему бы и нет.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Вопрос такой - как в пульте управления VCA изменить уставку температуры? Пробовал сделать так, как написано в мануале - не получается. Может кто знает? Заранее благодарен за любую информацию.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Есть еще один метод. Приобресть ультразвуковой измеритель скорости жидкости. Правда у них есть ряд недостатков, влияющих на точность и вообще на достоверность измерений.
Кто-нибудь пользуется такими приборами? Или другими?
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].