vitex73 пишет:
Если, возможно, объясните дилетанту?
для того чтоб это увидеть надо на каждый распределитель установить по расходомеру. цена ведра также как и все остальное - цена доступа к товару и ничего больше. если б они лежали на каждом углу и покупались бы каждым прохожим они б и стоили 50рэ, а не пицот евров.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
если при +27/47% т/о кипятильника может нагреть 10кВт фреону, то при
+22/10..30%(вопщем пох, лишь бы без конденсации) и при том же расходе водуха уже всего 5,8кВт.
умный сделает вывод, дурак так и будет ходить по граблям.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
всё с точностью до наоборот.
я привел цифры, чтоб все танкисты наконец-то поняли, почему бытовуха в серверных дохнет, как мухи от дихлофоса.
штатный испаритель дает достаточное кол-во тепла для нормальной работы компрессоры только летом при открытых форточках. зимою, в холодном сухом воздухе, да и летом, при закрытых форточках, его мощность падает на 42%. и компрессор ебашит насухую.
чтоб решать эту проблему в ПК используют испарители способные дать достаточное кол-во тепла и в сухом воздухе. т.е. просто большие.
еще пример: берем 5кВт наружник и цепляем к нему 10кВт внутренний. если не заморачиваться на возврат масла, то такой тандем будет работать долго и щасливо :)
теперь понятно?
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].