Об учете динамического давления при выборе вентилятора
Преодоление сопротивление вентиляционной системы осуществляется за счет статического давления, создаваемого вентилятором.
1. Работа вентилятора на всасывание (вытяжку).
Вся сеть располагается на стороне всасывания. Динамическое давление вентилятора не используется, поэтому выбор вентилятора на заданные параметры должен осуществляться по статическому давлению. Возможен другой подход. Динамическое давление вентилятора на заданном режиме является дополнительным сопротивлением системы. Его следует прибавить к заданному давлению и тогда определять параметры вентилятора по полному давлению. Результат получается один и тот же. На всех графиках внизу дается шкала динамического давления вентилятора. Для получения статического давления для каждого расхода нужно из величины полного давления (снятого с кривой) вычесть величину динамического давления....
NOVIK_N пишет:
Поэтому зарубежом исползуют спиральные корпуса с большим зевом на выходе. Поэтому ВЕЗА перешла именно на такие корпуса, а наши корпуса из-за красивости характеристик по полному давлению дают пониженную статику.
Потери на выходе пропорциональны квадрату скорости. Увеличивая сечение, получаем меньшие потери. Так что все правильно товарищ сказал...