Любой кондей дает разницу между температурой воздуха который он всосал и температутурой воздуха которую он выплунул максимум 10 градусов, другого не дано. Всосал +30, выдал + 20.
Во всяком случае меня так учили и плюс проверял на практике. Откуда взяться конденсату?! С деревом ничего не будет, если оно пропитанно маслом содержащим воск(ПРОВЕРЕННО!!!!) оно используеться для пропитки паркета!
Всем доброго времени суток!!!
Господа помогите разобраться с кондеями.
Трабл следующий: в прошлом сезоне в торговом центре установил 12 штук Panasonic касет 48.
Все работали все путем, жара долбанула и они начали одну и туже ошибку выдавать "01"!!!!!!!
Че это за нах? Если есть киньте коды ошибок!!!
Заранее спасибо!
Спасибо за подсказки!!!
Кондеи 43 а не 48, ошибка была по дренажу(переполнение ванночки).
Но один не запускается, вернее внутрянка пашет, а наружка молчит.
На плате моргают зеленый и красные все кроме нижнего.
Пробовал перекинуть платы наружки и внутрянки с соседнего, таже херь.
Подскажите куда лезть???
Да, и так, лиричекое отступление: один из тех однофазник, это к слову о перефазировке.
Да и еще, господин exelente, вы со своим дешевым авторитетом или способом его заработать?! пож не засерайте тему!
У панаса реально кассеты 34 43 и 50 там выше я просто опечатался
C дренажом как я уже сказал разобрались, там все сделанно 50 мм трубой, с уклоном в сторону стока.
У клиента потоп недавно был, засорилась канализация, и в нашу трубу всяка бяка попала.
Почистили и все пучком.
А вот что с этим гадом ну ни как не пойму?