Ruslw пишет:
Не надо париться и ставить канальник, поставьте обычный ВО в окно и проблем нет. Это ж всего навсего столовая. Лет 5 прослужит без всяких чисток
И вредности по всему помещению. Зонт ставят для того, чтоб локализировать вредности, а Вы предлагаете наоборот.
То Taleyran
С канальником парится не советую, хотя он и подойдет. Лучше всего сделайте зонт со встроиным жироуловителем и ВЦ14-46 - по расходу и давлению. Канальные жироуловители, как правило плохо работают и быстро засоряются.
alisin пишет:
развести поток от одного вентилятора на несколько (а именно восемь) воздуховодов. А перед этим выровнять поток по сечению основного воздуховода
LITERA_R пишет:
Не ставить один канальный кондиционер для охлаждения нескольких помещений однозначно будут проблемы с регулированием...
Цитата
LITERA_R пишет:
3. Та система которую вы предлагаете немного странная мягко говоря,
Ничего странного невижу. Делал такие системы - все работает, только нао правильно рассчитать и наладить.
То moroz-83:
Если делать покомнатное регулирование количества воздуха, то надо предусмотреть возможность циркуляции воздуха при всех закрытых клапанах к диффузору. Это можносделать, можно сделать подавая и забирая часть воздуха в какое-то помещения (ту-же лоджию)