Прочитал тему, стою перед выбором анализатора.Тесто 570 или Yellow Jacket Model 40815 ( http://www.ebay.com/itm/Yellow-Jacket...416a94d5ec ).
Testo
Плюс -Меньшие размеры, внешне более аккуратен, как мне показалось.
- Относительно близко сервис/поддержка
- Работа в режиме теплового насоса.
Минус -Цена
- Слабые датчики вакуума судя по немногочисленным отзывам(может исправились).
- Нежелательно заправлять жидкарем, (а, нафига мне такая бандура, если все равно обычные аналоговые с собой таскать)
- Меньшая точность датчика вакуума (500микрон).
- Менее точные датчики тепературы по сравнению YG(возможно)
- Заземляться надо.
Yellow Jacket Model 40815
Плюс -Надежность судя по отзывам забугорных сайтов
- выносной датчик вакуума(если честно мне встроеный больше нравится, меньше соплей.)
- более точные показания вакууметра 10микрон.
- Возможно цена, но с доставкой выходит аналогично Тесто в районе 30000руб
- Графики(прикольно).
Минус -Нет сервиса
- Размер больше, правда оправдывают возможным расширением функционала модуля.
- Не очень удобные датчики(капельки),если правильно понял.Дополнительно придется заказывать прищепки.
- также надо заземляться.
Как вариант еще рассматриваю пару Тesto 550-2 и отдельно вакууметр CPS VG200, минусом нет возвожности дозагружать фреоны, и опять же дополнительно вакуумник болтаться будет.Плюсом цена и точность вакуума, да и вроде понадежнее 550-ый.
Сплит General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A.Не включает режим тепло, при этом команду принимает, холод включается без проблем.Зависает.Если сбросить(reset) питание, включение на тепло с пульта происходит,компрессор работает, давление в норме, после прогрева включается вентилятор внутрянки, но нет вращения вентилятора наружнего блока.Датчики по 10Ком.Единственное монтажники подцепили межблочку проводами на 1,5 кВадрата.На проце наклейка: CE-KFR48G/N1Y-I1(B8), на "памяти": 30771.
По аналогии со некоторыми моделями стиралок код=25, в одном из мануалов маквеевских 25-я означает проблемы наружнего датчика температуры, по другим мануалам 5мерцаний так же датчик наружки.
Канальник МЕ PEH10MYA.При включении на холод работает пять минут и вырубается, дисплей показывает выбранную температуру, но выключается вентилятор внутри и блок снаружи.Ошибок не показывает.Температура в помещении 24гр, на улице +15гр.Датчик на пульте в норме.На проц приходит 2,1В.Релюшки под потолком на вид все нормальные.Отдельно пока не просматривал.С трансформатора приходит 24В.Напряжение 399-402В.Наружный блок чистый.Похоже отрабатывает какой то датчик.Тест на пульте принимает, но ничего не включается.Ориентировочно через 30-40 минут может включиться.(такое ощущение как теплуха отрабатывает) или датчик оттаивает.
Насколько смог нарыть на холод работает при температуре от 20-45гр,для работы при более низкой тепрературе необходим зимний комплект, установлен или нет пока не знаю, возможно в этом проблема, но вроде говорят, что летом также выключался(это немножко смущает).Ставил на тепло, так и не дождался включения, но сказали что на тепло включился, сколько отработал времени пока не знаю.Завтра буду смотреть.
До наружки пока не добрался(нужна мех.рука).Так и не увидел, где стоит датчик t от обмерзания на внутреннем теплообменнике.Есть общая электросхема, но всеж хотелось бы более подробное описание работы(типо циклограмм) и значения сопротивлений датчиков, возможно контрольные точки.
После перенапряжения вылетел наружный блок инвертора. Заменил конденсатор 470 Мф и предохранитель на наружке. Сейчас пытается запустить компрессор и затем выдает ошибку 9 - Ошибка пуска агрегата. Подключал три лампочки вместо компрессора. Вначале загорается одна, затем две сразу и три вместе, после чего выдает также ошибку 9. Пока еще не все просмотрел на модуле, но похоже управляющей микрухе писец.
Скачал мануал, но выложеная там схема подключений не совпадает с имеющимся модулем. Может у кого есть более подробный сервис мануал на этот Пионер.
Полное название Pioneer KFR125PN есть номера 080127 и 109725946 (внутренний), KORI25PN (наружник).
Два дайкина 1)FTX25JAV1NB (RX25JV1NB 8), S/n 3907155/2003 и 2)FTXD60JV1B (RXD60JV1B), S/n 3000174/2003.
Выдают ошибки одинаковые ошибки LC основная(длинный) и L3,L4 (короткие).
На FTXD60JV1B в ошибку входит не сразу, сначала даже на время запускается компрессор. Соединения проверил, в норме. По сигнальной линии напряжение скачет приблизительно 60-40-20 Вольт. Вентилятор и внутреннего и внешнего блока запускаются. На месте было не удобно проверять все напряжения, снял модуль думаю кое-что проверить на столе, остальное на месте.
Еще вопрос на FTXD60JV1B в компрессор идет нейтраль для чего?
В продолжение на внешнем блоке выдал ошибки E6 и H8.
Подцепил проверялку типо дайкиновского чекера. Одна лампочка не светится похоже что проблема в модуле.
Возможен ли запуск внешнего модуля(тест) для проверки на столе?
Осушитель Dantherm CDP (35,45,65) мощность точно не помню, не суть. При включении срабатывает вентилятор, компрессор запускается, но перекрывает клапан(соленоид) с модуля, и соответственно уходит на вакуум. Может есть у кого данные на характеристики температурных датчиков?