Коллеги, я не первый год в нашем бизнесе, но вот возникла проблема, которую хочу решить с Вашей помощью. Флудить не надо! Только конкретный вопрос - ответ.
Суть проблеммы:
Сдается объект, в России, серверная, три прецизионника, ротация, два работают, один резерв.
Монтаж закончен.(Акты все есть)
ПНР, подписаны акты: индивидуалные испытания, комплексные испытания (72 часа прогон), обучение эксплуатирующего персонала.
Не подписан акт передачи в эксплуатацию, тут заказчик требует:
Акт о первичной заправке системы хладагентом.
Расчет количества заправки системы ХА.
Замеры по шумам, внутренние блоки, конденсаторы.
Документы о поверке всех измерительных приборов (манометры, тестер-клещи, термогигрометры, анемометры).
ВОПРОС, на сколько обоснованы требования заказчика? Если нет, дайте ссылку на документ где написано, что это не требуется.
Всем спасибо!
з.ы. LordN, air_wave, Mark-off Ваши комментарии очень хочу услышать.
Коллеги, добрый день.
Кто сталкивался с пультом HID-T2 для фанкойлов Clivet?
Суть проблемы, есть канальный фанкойл Clivet CF41, датчик температуры находится в пульте управления, именно он отслеживает температуру в помещении. В фанкойле на плате есть еще два проводных датчика: BT1 - датчик температуры воздуха и BT2 - датчик температуры воды. Хочу перепрограммировать пульт, что бы фанкойл отслеживал температуру по датчику BT1, а не по датчику в пульте управления. Кто сталкивался?
К сожалению, в инструкции не нашел такого параметра!