Leningrad (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «Передача объекта в пуско-наладку?, По какой форме идет передача???» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
29-11-2008 09:33
Перейти
Попробуйте наисать сами.
Когда у меня стояла такая проблема приемки обекта на ПНР, писал сам.
Cообщений в теме: 12
Тема: «КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, кто знает?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
28-12-2008 01:24
Перейти
To dm.i3
Не давайте советов если не в теме!
То s.a.s.
Можно.
Вы подаете отдельное питание как написано в инструкции на внутренний блок на клеммы L, N это отдельное питание для вентилятора внутреннего блока.
Ставьте перемычки с L на 1, N на 3. И все будет ОК.
Создано:
29-12-2008 09:46
Перейти
Цитата
air_wave пишет:
И ничего работать не будет.

Будет.
Цитата
air_wave пишет:
Кстати не нашел ни одного сервис мануала в Фениксе.

Смотрите под номером 1332

Создано:
29-12-2008 22:41
Перейти
Цитата
air_wave пишет:
не глядя забил

Так поглядите!
А работать без наружки будет!
Если выбран на пульте режим вентиляции
Создано:
28-02-2009 11:20
Перейти
бесплатно хотите?
Cообщений в теме: 18
Тема: «ПНР (пусконаладочные работы), Проблемы и решения» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
20-03-2009 21:17
Перейти
Коллеги, я не первый год в нашем бизнесе, но вот возникла проблема, которую хочу решить с Вашей помощью. Флудить не надо! Только конкретный вопрос - ответ.
Суть проблеммы:
Сдается объект, в России, серверная, три прецизионника, ротация, два работают, один резерв.
Монтаж закончен.(Акты все есть)
ПНР, подписаны акты: индивидуалные испытания, комплексные испытания (72 часа прогон), обучение эксплуатирующего персонала.
Не подписан акт передачи в эксплуатацию, тут заказчик требует:
Акт о первичной заправке системы хладагентом.
Расчет количества заправки системы ХА.
Замеры по шумам, внутренние блоки, конденсаторы.
Документы о поверке всех измерительных приборов (манометры, тестер-клещи, термогигрометры, анемометры).
ВОПРОС, на сколько обоснованы требования заказчика? Если нет, дайте ссылку на документ где написано, что это не требуется.
Всем спасибо!
з.ы. LordN, air_wave, Mark-off Ваши комментарии очень хочу услышать.

Создано:
20-03-2009 22:11
Перейти
Цитата
LordN пишет:
у зака бапки кончились

Эта мыстль приходила в наш моск!
Да, мне говорили умные люди: зак может попросить вас замерить вес оборудования которое вы поставили, а вдруг оно тяжелее и перекрытия не выдержат???
Вопрос: На какие нормы мне опираться, что бы я послал зака и он думал что я послал его в увлекательное кругосветное путешествие а не в бобруйск?
Создано:
20-03-2009 22:43
Перейти
Цитата
air_wave пишет:
А почему он раньше не потребовал? Только на этапе передачи в эксплуатацию? Обычно такие вещи спрашивают перед ПНР.
Возможно имеет желание не доплатить бабосиков?

Логично! Вопрос к руководителю проекта!
Если руководитель проекта лох? Выход из ситуации?
Цитата
air_wave пишет:
Производитель должен выдавать ориентировочные таблицы по заправке своего оборудования. У Lennox есть такие. Могу выслать для ориентировки.

Согласен они есть, НО: рессивер, допустим, один производитель, конденсатор допустим, другой (производитель)

Цитата
air_wave пишет:
Акт первичной заправки

Вот!, как Вас по имени Отчеству? Где написано что я должен предоставить этот акт?

Цитата
air_wave пишет:
По поводу шумов. Это к СНИПам.

Понимаю, что именно имеет право требовать зак? Что мое оборудование шумит согласно заявленным заводом характеристикам? Сертификат оборудования Замер шума стоит 3 тыс рублей в 1 точке и 2 тысчи составление идокументации.
Создано:
20-03-2009 22:58
Перейти
Для справки:
http://vniim.ru/service.html
Документально не подтверждено (телефонный разговор, сокращения мои суть оставляю, кто хочет проверяйте)
- Какие приборы, термометры, гигрометры манометры, должны проходить поверку?
- Все которые Вы указываете в актах о замерах.
Как часто я должен проверять эти приборы?
- Если Вы их покупаете, Вам должны предоставить документ о первичной поверке, нет такого документа, Ваша проблема! Берите прибор платите деньги идите к нам!
Создано:
20-03-2009 23:06
Перейти
Мой вопрос остается тем же:
Я понимаю, что все мои отношения с заком регламентируются договором, но хочется прикрыть себя нормативными документами. Коллеги помогайте. Кто поможет, тому и я помогать буду!
К бабки не ходи!