Al_ex83 пишет:
объясните по подробней про 41-ый режим?
41 режим позволяет прсматривать показания термисторов, т.е температуру.
в сервис мануале SiBE26 - 701 на стр.19 это подробно написано.
Цитата
Al_ex83 пишет:
Приглашали местного специалиста по Дайкин
Назовите фирму из которой местный специалист. А вы в каком городе?
Цитата
Al_ex83 пишет:
Плюс в инструкции написаны коды на вкл/выкл датчика температуры в пульте, но не описано, где это вообще вводить?
вы не умеете работать с документацией, читайте инструкцию по монтажу и эксплуатации на проводной пульт управления BRC1D527
мое мнение вы взялись за технику до которой еще "не доросли", вызывайте нормальных спецов платите им деньги за ПНР и не мучайте технику.
Попробуйте еще раз по программке VRVexpress проверить.
Она проверит правильность подбора и нарисует межблочное соединение, как по трубам так и по проводам.
BIS пишет:
А на внутренних блоках есть переключатели выбора модели?
Да там есть разъем куда подключается сопротивление, для выбора производительности блока.
" При замене печатных плат внутренних блоков Sky Air & VRV, на пульте управления может
появиться код неисправности “AJ” – неправильная уставка производительности внутреннего блока. Для
устранения необходимо установить адаптер производительности. Адаптер производительности – резистор
определенного номинала соответствующий производительности внутреннего блока. Резистор можно
приобрести на местном рынке и установить самостоятельно на место разъема, для Sky Air – X23A, для
VRV – X24A"
Выкладываю данные для VRV:
Класс производительности - сопротивление
20 - 68.0 кОм
25 - 120.0 кОм
32 - перемычка
40 - 820 Ом
50 - 2.0 кОм
63 - 3.9 кОм
71 - 4.7 кОм
80 - 6.2 кОм
100 - 9.1 кОм
125 - 13.0 кОм
200 - 27.0 кОм
250 - 33.0 кОм