Подскажите пожалуйста есть ли какие нормы при прироектировании, прямо указывающие на то,что проектировщик обязан давать привязки трасс фреонопроводов и их высотные отметки, а также тоже самое для запроектированного оборудования (внутренние блоки VRV)
Бразы же жжжж (с), есть у кого? Мне нужны листы с подбором труб и рефнетов. Ждать пока проектная организация это сделает - время терять. А так сам за 10 мин. все диаметры раскидаю.
Проект был сделан в 2007 и только сейчас дошли до монтажа последних блоков и обнаружили, что нет ни в смете, ни в проекте (эти оба документа делала стороннняя организация) нет клапанов. Обратились в Биоконд - получили ответ, что система снята с производства и они не могут осуществить поставку...
РебятЪ, может есть у кого лишние или выходы как все же купить. Просто без нихя так понимаю, могут быть проблемы в эксплуатации...
РебятЪ, редложили в Адлере VRF помонтировать.. ну надо элементарно проверить правильность подбора оборудования. Понятно, что люди+оборудование известно, площадь остекления известна и ориентация по сторонам. Но вот какие коэффициенты с квадратного метра остекления для Адлера? В Москве обычно использую от 0,23 (Север) до 0,4 (Запад). Это обычное офисное здание....
РебятЪ, чет не пойму какие трубы на данный агрегат. Друг купил, просит смотировать. Ехать к нему и сначала все выяснять - время терять не охота. Ну и межблочка то хоть 5 жил?
Ребятъ, а кто у нас постащик этого чуда? Есть заказик у меня неплохой, понятно на VRF системы. Всего 23 системы вроде... Проект на MHI, но Заказчик не тянет по баблу... Нужен контакт с вменяемым продавцом, чтобы и тех. материалы подготовил...