Полуичл прайс га некие NEOCLIMA(изготов.GREE)..СУДЯ ПО дилерским ценам..
то же ГРИ.МИДЕА отдыхают..Видимо в этом году.на рынок такое хлынет просто ужас?
Добрый день! Вопрос вот какого плана..сейчас тоже хватает работы ..но)))
люди хотят работать в кредит или с рассрочной и если в прошлые годы
таклое в принципе устраивала..то сейчас ..кто его знает)))
Кто как пытается перестраховатся в таких случаях или вообше отказывается от работы))
С Уважением
Господа происходит утечка гликоля в очень малых дозах в системе гликолевого рекуператора
в очень неудобном месте.( не хочется опорожнять систему и переваривать)..
есть ли решения малой кровью? С Уважением МАРК2
Есть цех по розливу свинца :D ..5 муфельных печей..
ессно и вытяжка порядка 15 000 кубов...на приток нет мощности на подогрев.
идея использовать гликолевый контур.. но.???
температуру вытяжного воздуха можно снизить..добавив общеобменки я так понимаю..
насколько "убьют" пары свинца, разбавленного калорифер гликоля)))???
или я вообще не правильно думаю
ОБЩИЙ РЕСПЕКТ
Запроектированны газоанализаторы на включение вытяжки..
как я понимаю это аварийный случай и количество вытяжки должно увеличится
(например увеличив скорость вытяжного винта), но стоят ц/б???
или же цеплять датчик на включение противодымки,как альтернативы аврийки..
Или все совсем не так)))) :)
Респект и увага
По сдаче объекта…как я понимаю…следуют промежуточные акты, акт конструктивной сдачи, акт индивидуального испытания, паспорта вент систем и акт выполненных работ (кс-2,кс-3)..Впрочем акт инд. и паспорта не всегда требуют..
Заказчик требует есчо акт приемки оборудования после комплексного опробывания (логично), но комиссию собрать не может. (есть подозрение что динамит)), но как я понимаю вышеперечисленных актов должно хватить?
Да некоторые требуют акты скрытых работ..возможно для кодеров и надо (по прокладке трасс)а как в вентиляции??
Тема уже поднималась,но..есть чердак на бетонном остновании ц/б вент
дальше под армстронгом офисы..еснно при рапуске шум от движка 1500об
Есть мнение выгородить вент.пенопластом..как думаете как есчо возможно
шумоизолировать?
Установлен средне напорный вент вр 280 3.15
по паспорту расход 1.5м3/с напор минимум 850Па
есть сеть 250Па (ну с запасом 300)калорифер скорость 4 м/с
пластинчатый рекуператор 4 м/с итого как я понимаю в районе
600 (максимум 700Па)и то не факт.
Вент..тянет максиму 0.8м/с.. Я так понимаю вентилятор не респект..или я лажанулся))
Попробую поменять вент..Вы как считаете)))