Господа впервые столкнулся при проектирование горячих цехов выполнить антикоррозийную защиту (ссылка на п.4.116 старого снипа) всегда закладывали оцинковку 0.7 и все((( или я все время тупил((( и второй вопрос
напомните если не сложно растояние от оборудования до зонтов и размер перекрытия зонтами оборудование (где то я в свое время выписал со ссылками ) но найти не могу((((
С Уважением
По сдаче объекта…как я понимаю…следуют промежуточные акты, акт конструктивной сдачи, акт индивидуального испытания, паспорта вент систем и акт выполненных работ (кс-2,кс-3)..Впрочем акт инд. и паспорта не всегда требуют..
Заказчик требует есчо акт приемки оборудования после комплексного опробывания (логично), но комиссию собрать не может. (есть подозрение что динамит)), но как я понимаю вышеперечисленных актов должно хватить?
Да некоторые требуют акты скрытых работ..возможно для кодеров и надо (по прокладке трасс)а как в вентиляции??
Тема уже поднималась,но..есть чердак на бетонном остновании ц/б вент
дальше под армстронгом офисы..еснно при рапуске шум от движка 1500об
Есть мнение выгородить вент.пенопластом..как думаете как есчо возможно
шумоизолировать?
респект ctrl и exelente
по чесноку..я и сам склонялся к мысли об защитном коробе)))
думал каким материалом лучше..мин вата??дак ведь сползет вся)))
С Уважением
2 ctrl и exelente..спасибо..понимаю что не капает)))
шумоизолировали не полностью, но уровень шума ЗНачительно снизился..
правда решили закрыть коробом весь вент..с продыхами для движка)
С Уважением
Установлен средне напорный вент вр 280 3.15
по паспорту расход 1.5м3/с напор минимум 850Па
есть сеть 250Па (ну с запасом 300)калорифер скорость 4 м/с
пластинчатый рекуператор 4 м/с итого как я понимаю в районе
600 (максимум 700Па)и то не факт.
Вент..тянет максиму 0.8м/с.. Я так понимаю вентилятор не респект..или я лажанулся))
Попробую поменять вент..Вы как считаете)))
В смысле на стороне всасывания :o а нафига вааще дается давление
Это по идее-то вытяжные вентиляторы Если так как говорит k-kont то..почему и приточный и вытяжной (у которого
заметьте нет оборудования) работают примерно одинаково...Если бы вытяжной работал зер-гут..я с вами бы согласился бы))
А сеть воздуховоды с д.800х500 с понижением диаметра 30м в длину без
поворотов )) Более того при пуско-наладке вытящили фильтр оставили
тоглько рекуператор 160Па и сеть все равно максимум 0,8м3/, только с сетью
0,9м3/c
Поговорил с поставщиком
1.возможно двигатель с другим шильдиком)))
2. лопатки как то не так.
Поживем увидим!