exelente (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 220
Тема: « ZUBADAN, профессиональное обсуждение» в форуме: Pro & Contra
Создано:
23-10-2008 15:28
Перейти
Цитата
john11 пишет:
Графиков недостаточно однозначно


Поддерживаю!
Когда листаешь тех мануал к VRF от FGL, то видишь конкретные данные потребляемой и производимой мощности при всевозможных режимах и компоновках. Где?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
25-10-2008 19:59
Перейти
to bsv:

:rocks

FG ФОРЕВА! rulez :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
26-10-2008 11:46
Перейти
Цитата
Denni пишет:
ПОВЫШАЕТСЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность


Так кпд же падает...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
30-12-2008 11:43
Перейти

To Gena Bukin:

Цитата
offtop пишет:
где мороз ниже 23 не опускается) в принципе можно. только брать с запасом по теплопроизводительности.


это то что способен воспринять из вышесказанного офисно-манагерский персонал без высшего образования, но с двухлетним стажем в рынке. Denni просто выполняет свою работу, не судите его строго.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
31-12-2008 15:43
Перейти
При толщине поликарбоната 8мм его термическое сопротивление будет порядка 0.3
Будем считать, что брезентовая кровля плоская и имеет термическое сопротивление 0.25.
Перепад температур возьмем 41С (-26/15)
Потерями через пол пренебрежем, инфильтрацию не учитываем, потому что если товарищи не сделают вентиляцию, то их закроют(но если учесть, то будет 55х11х4.5х0.5х1.2х41/3600=18.5кВт)

Q=11х55х41/0.25+(11+55)х2х4.5х41/0.3=180кВт

И вы хоть обзубаданьтесь, но при ограничении 35кВт электропотребления будет дубак.

Предложите товарищам газгольдер, либо пусть прогуляются на юх... ну либо если совесть позволяет разводите как карпов, но когда дубак таки наступит, скрывайтесь.


ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
10-01-2009 13:07
Перейти
Цитата
acsolar пишет:
"...В результате работы тепловой завесы, потери тепла сокращаются на 80-90%..."


Бред не по сути, а по формулировке.
Познакомьтесь наконец с проектированием тепловых завес, посчитайте их раз другой и бредовый спор закончится сам собой.
Изложено к примеру в справочнике проектировщика под. ред. Староверова.
Скачать например Здесь
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
10-01-2009 13:57
Перейти
лень мне песать.
учитесь друзья пользоваться тех литературой и будет вам счастье, не всегда под рукой будет тех специалист готовый объяснять и советовать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
25-01-2009 14:53
Перейти
Цитата
acsolar пишет:
исчерпан окончательно.


Не тема и была...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
26-01-2009 14:07
Перейти
Да понял я про ваш зубадан все уже больше месяца назад и в связи с этим не понимаю продолжающийся ажиотаж. если бы изредка в этой теме не появлялись крупинки полезной информации, то давно бы удалил подписку.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано:
26-01-2009 15:37
Перейти
В тему "зубадан" уже нечего сыпать. Нельзя бесконечно расказывать об одном и том же оборудовании.

Чем переливать изпустого в порожнее, здесь посыпьте:
http://www.aircon.ru/forum/read.php?F...ssage77331

или здесь:
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34&TID=33052

Неисчерпаемые темы.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...