Поддерживаю!
Когда листаешь тех мануал к VRF от FGL, то видишь конкретные данные потребляемой и производимой мощности при всевозможных режимах и компоновках. Где?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
offtop пишет:
где мороз ниже 23 не опускается) в принципе можно. только брать с запасом по теплопроизводительности.
это то что способен воспринять из вышесказанного офисно-манагерский персонал без высшего образования, но с двухлетним стажем в рынке. Denni просто выполняет свою работу, не судите его строго.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
При толщине поликарбоната 8мм его термическое сопротивление будет порядка 0.3
Будем считать, что брезентовая кровля плоская и имеет термическое сопротивление 0.25.
Перепад температур возьмем 41С (-26/15)
Потерями через пол пренебрежем, инфильтрацию не учитываем, потому что если товарищи не сделают вентиляцию, то их закроют(но если учесть, то будет 55х11х4.5х0.5х1.2х41/3600=18.5кВт)
Q=11х55х41/0.25+(11+55)х2х4.5х41/0.3=180кВт
И вы хоть обзубаданьтесь, но при ограничении 35кВт электропотребления будет дубак.
Предложите товарищам газгольдер, либо пусть прогуляются на юх... ну либо если совесть позволяет разводите как карпов, но когда дубак таки наступит, скрывайтесь.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
acsolar пишет:
"...В результате работы тепловой завесы, потери тепла сокращаются на 80-90%..."
Бред не по сути, а по формулировке.
Познакомьтесь наконец с проектированием тепловых завес, посчитайте их раз другой и бредовый спор закончится сам собой.
Изложено к примеру в справочнике проектировщика под. ред. Староверова.
Скачать например Здесь
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
лень мне песать.
учитесь друзья пользоваться тех литературой и будет вам счастье, не всегда под рукой будет тех специалист готовый объяснять и советовать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Да понял я про ваш зубадан все уже больше месяца назад и в связи с этим не понимаю продолжающийся ажиотаж. если бы изредка в этой теме не появлялись крупинки полезной информации, то давно бы удалил подписку.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...