Fokus пишет:
На Вашей картинке нарисовано 23 ватта и у меня столько же получилось
На картинке указана максимальная мощность при работе внутр.бл. к тому же ток видели какой указан если считать по вашей формуле то 230*0.22=50.6, а там указано 23 не думали почему
mar-kol пишет:
тоесть присоединив манометр ВД на нагнетающий патрубок компрессора и второй манометр на выход конденсатора мы что увидим разные показания (в смысле разве очень отличяющиеся) ?
Zuk пишет:
Кстати, почему горят Дайкиновские вентиляторы на полупромах?
Слишком низкие минимальные обороты - как следствие перегрев, межвитковое и т.д. о настройке регулятора, что вентиляторы в разных блоках отличаются по мощности мало кто думает - воткнул получил и давай до свидания ;).
Zuk пишет:
Вот только понять хочу: полупром пришел с установленным а следовательно настроенным зимником. Какого фига он сгорел? болезнь?
да кто их настраивать будет - воткнули - вентилятор крутится и ладно, хорошо есчё датчик на конденсатор приделывают, а то многие клеют его на нагнетание либо вешают в воздухе http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=41834 :( .
mahn пишет:
Насколько стабильно работают в таких условиях современные инверторы, есть ли смысл на них смотреть? Вообще присмотрел неинверторный ME GE25, т.к. "обещают" что там импульсный блок питания и есть надежда что он проживет в этих условиях подольше
Наоборот импульсный блок питания, впрочем как сам инверторный кондиционер вещь очень капризная - потом сильно будите жалеть, когда узнаете цену за ремонт, мой совет берите в сетевом магазине самого дешевого китайца и если, что будет хотя бы не жалко, как показала практика как раз китайцы самые живучие при нормальном монтаже работают как звери :)
1) Нельзя, ибо диммер это для активной нагрузки типа лампочки или нагревателя где форма напряжения неважна по этому их делают обычно по самой примитивной и дешёвой схеме, двигатель реактивная нагрузка и форма выходного напряжения должна быть максимально приближена либо быть синусоидой, если вентилятор и запустится, что тоже не факт, он будет очень сильно гудеть и греться пока не сгорит или не сработает тепловая защита.
2) Зависит от конкретной схемы, но более сложная схема с дросселем для более сглаженного выходного напряжения, но тоже на маленьких оборотах часто слышен повышенный гул.
3) На самом деле частотники ставят на 3 фазные вентиляторы, 1 фазные обычно с ним можно эксплуатировать если только у него симметричные обмотки убрав конденсатор, можно использовать 1-3 фазные трансформаторные регуляторы. существуют электронные (транзисторные ) регуляторы оборотов 1 фазного двигателя с синусом на выходе типа http://www.priborspb.ru/sb033_regulya...mator.html по этому всегда можно выбрать исходя из финансов и целей.
BIS пишет:
На внешнем рынке, конечно, может и нет. На ипонском рынке нет Панасоника, а есть National.
С 1 октября 2008 компания Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. поменяла название на Panasonic Corporation. Переименованию были подвержены все бренды компании в названиях которых присутствовали названия Matsushita или National.
alex_01_1 пишет:
Вопрос А как это соотносится с названием ветки форума «Кто с hitachi сейчас работает?" В Хитачи есть комплектующие Панасоник? Или смена имени с Матсушита на Панасоник как-то повлияло на качество изделий от Хитачи? sorry
2 alex_01_1 Представьте себе, что в HITACHI BH серии во внутреннем блоке стоят движки PANASONIC, а на транзисторе блока питания HITACHI СH 7-14 серии написано большими буквами PANASONIC - вот так. :)