SSA пишет:
Проверьте исправность линий межблочной связи. Скорее всего нарушена связь с наружкой, "кольцо" или "звезда".
Сергей - ошибка 20 к связи между внутренними и наружным блоком отношения не имеет, если смотреть по таблице это ошибка 22 - communication with indoor failure. Ошибка 20 означает неудачную попытку связи основной платы наружного блока с силовой платой инвертора в течении 15 секунд. Это всё к тому, что человек даже не прочёл то, что я написал выше. :|
stukach пишет:
Управление простое с пультов ДУ. Высвечивает ошибку 20 (наружный блок не видит внутренние).
Цитата
stukach пишет:
В автоматическом режиме, т.е. когда процессор в течение какого-то времени тестирует Систему и сам прописывает адреса - у нас не идет, загораются ошибки и на внутренних, и на внешнем блоках.
2. В полуавтоматическом - когда адреса можно ввести с помощью пульта ДУ, тоже не получилось, не входит в режим программирования.
3. Получилось вручника, пришлось разбирать блоки согласования и вручную с помощью переключателей на плате, и то не с первого раза. Кому интересно-могу в личке подробно.
Брр :) причём тут тогда ошибка 20 , что за блоки согласования если
Цитата
stukach пишет:
Haier наружка AU48NFIERA и 5 внутренних простых настенных блока.
mike2012 пишет:
Согласно мануалу 53 тянет только 35м при подключении только 2 блоков. Т.е., в моем случае, он эквивалентен 52 получается..
На самом деле про длину в каталоге всё понятно написано RAM-53QH5 максимальная длинна магистрали 45 метров, один из блоков максимум 25 метров для оставшихся 20 метров на оба блока либо на один если подключено два блока.
dmitri_Chel пишет:
Все это происходило летом, аппарат Малайзия, в наружном блоке кроме 220В ни чего нет( сигнального провода)
Там стоит механический датчик геркон с магнитом при температуре на трубе наружного блока -3 С он вырубает наружный вентилятор, на внутренней плате упр. стоит токовый трансформатор который контролирует ток нар.вентилятора при работе на тепло внутр.бл. при пропадании тока включает разморозку, на холод просто встаёт в ошибку по неисправности наружного вентилятора. :)
Цитата
dmitri_Chel пишет:
А сопротивление датчиков на +25 и +4 кто нибуть знает?
dmitri_Chel пишет:
Спасибо за температурную характеристику термисторов valve. Но у моего нет наружного датчика.
Это была картинка из мануала от китайского Панасоника, чтобы вы так не переживали по поводу отсутствующего у вас датчика в наружном блоке - картинку заменил, хотя отличия в них только а присутствии дополнительной кривой на наружный датчик. :)
Andrewdll пишет:
по закону срок гарантии не может быть установлен ниже,чем его устанавливает производитель.
На обычную технику возможно - но на технику которая требует квалифицированной установки производитель может устанавливать два типа гарантийного срока в зависимости от того сертифицирован ли установщик производителем или нет. Условия у разных производителей могут быть разные но для примера если вам оборудование установит организация которая не сертифицирована производителем то срок гарантии 1 год если сертифицирована 3 года так, что прежде чем утверждать что-то нужно сначала поинтересоваться условиями в гарантийном талоне. :|