Если ты проф холодильщик, то должен понимать, что перегрев если уж на то пошло, для разных температур кипения фреона может быть совершенно разный...блин...да для низкотемпературки при кипении при -25, это будет смерть ежели он будет влезать в параметры от 3 до 8 )))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Талдычат здесь про это, потому как форум по технике работающей на кипении в + диапазоне...а там это правило залог жизни техники. Перегрев и 30 может быть нормой но не в этом сегменте оборудования.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
И что, сегодня сервесил 8 лыж 18 и 24 вперемешку...улица 25 градусов, помещение 21...Все как одна работают 3.3 - 3.4...перегрев 2 градуса. Был бы кто другой, залил бы их насмерть...
По теме гнусмаса...года 2 назад была такая ситуация...всё работает, всё прекрасно, но блин отрубается так же как у вас...я тогда так и не докопался до истины, да и заказчик не настаивал...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.