Сорри может и не туда.
1. Не знаю какие точно внешники, Знаю что точно MHI, вроде бы на 410
2. Нужно отпаять от рефнетов 2 кассеты.
3. Скомутировать связь.
Подскажите, сервисный сбор хладагента как делается.
пы.сы. до компа просто сеня больше вообще не доберусь.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
До нуля не качал. по талмуду на 0.87 отрубить должно, я рубанул на 1.0
Учитывая что 2х касет не будет, то вроде всё гуд. Там вообще спареные блоки были. Запарился искать питание на внутрянки, ибо пока таблички не развесил каждый считал своим долгом обязательно включить хоть что то.
Радует одно, никто не стал замарачиваться с ручной адресацией. А то я бы под потолком в 6 метров запарился менять.
Кстати вопрос. Тандемом работало 2 блока, я перекрывал обе подачи, и как маугли в итоге успевал перекрыть всасывающую магистраль. С выравниванием масла ничего не делал. Правильно сделал?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Хрен его знае, в мануале сказано, всё что бы было выключено, но под питанием. Про блокировку ни слова.
В принципе пофиг...главное всё работает, всё гуд.
пы.сы. я в принципе никуда не спешил, хоть и пятница, но да...довольно долго процедура проходила)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
пы.сы. это не срабатывало только в спец предприятиях...даже если всё по проекту у нас, то если не получается у трубопрокладчиковнержавейщиковхимиков приходилось снимать и после их прокаладки делать как получиться...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
МЕ ставит тройники, ибо если всю жидкостную линию забить жидкостью, то расход будет по потребностям.
Коллектор же ниче иное как куча троиников, только патрубок определенного диаметра.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Что бы так сделать нужен самый тупой пуск стопник, с АС движком на внутряке. Паралелишь запуск движка с подачей питания, и тудаже компрессор. Ставишь термостат на температуру в разрыв питания.
Сколько проживет компрессор мало кого волнует, я так понимаю?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.