Думаю, что нет., т.к монтажные длины лежат в пределах по инструкциям от производителя. Делали серверную, также огибая множество воздуховодов с выходом на кровлю (6-7 метров перепад). Только в этом случае надо сопоставить паспортную мощность кондиционера с фактической. Для MHI есть специальная формула с коэффициентами, таблицами и температурными графиками. В моём случае - паспортная мощность 6,4 кВт, а фактическая:
5,75 кВт.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Никого не слушай. Паяй под азотом. Около холодильной машины поставь: сначала кран типа BVA, затем фильтр типа FDS и к нему сменный картридж типа S 24. Потом дня 3 погоняй на холод. После этого - закрываешь порт жидкаря и кран ВVA на газе. Остаток фреона скачиваешь в машину. Открываешь крышку FDS и выкидываешь картридж. Далее в обратном порядке запускаешь, не забыв свакуумировать кусок трассы, всю систему. Проверено более чем на 100 VRV.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Хернёй не занимайся.
1.Если ты думаешь, что забабахаешь с подмесом воздуха, то это бред, т.к. кому нужна смесь 30% наружного и 70% вытяжного?
2. Невозможно будет контролировать температуру в отдельно взятом помещении
3. Статическое давление настолько мало - 100 Па, что его хватит на небольшие участки воздуховодов
Сделай приточно-вытяжную вентиляцию и "обдолбись" настенниками.
попроси ген. подрядчика в письменном виде обосновать с указанием на основании каких документов его требования легитимны. В пртивном случае - Ф ТОПКУ ЕГО!!!!!
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120