Tih пишет:
Уважаемые господа подскажите пожалуйста где можно найти и вообще есть ли в природе такая информация как рекомендации производителей оборудования кондиционирования по срокам проведения тех обслуживания.
Есть!Но призводитель отдает это на откуп своим дистрибьютерам:
Типа чистить конденсатор после сезона тополиного пуха, для Питера ок! а для Австралии? Не первый но последний раз! ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДИСТРИБЬЮТЕРАМ! ХВАТИТ ТУПИТЬ!!!
Ставте реле напрячжения.
Выставляете нижний и верхний предел рекомендованный производителем оборудования например 230В +/-10%, 207В-253В. Если напряжение выходит за этот предел кондиционер отключается, когда напряжение восстанавливается кондиционер включается (если есть авторестарт).
To 7878Eugen
Если мне не изменяет память, управление в CARRIERах 24 вольта. Сигнал на включение пускателя клеммы R-Y и R-O включает реверсивный клапан на холод. Как у же писал LordN, откиньте клеммы с компрессора и вентилятора и проверяйте цепи управления(24 В) где пропадает сигнал. В свое время мы FB4 комплектовали различными доп опциями HPC, реле времени блокировки низкого давления, пусковое реле. Схему мы ваяли сами, документации 10 лет назад было не очень много, может у и Вас схема собрана монтажниками. Придется перерисовать ее и много думать. Документация у меня сохранилась, но в бумажном виде, если надо отсканирую и вышлю.