Зря вы вот так всех под одну гребёнку
Вакуумировать нужно обязательно! И профессиональный монтажник никогда не позволит себе продувать трассу фреоном!
Цитата
dintra пишет:
процедура продувки системы фреоном понижает ресурс компрессора
Совершенно верно! Но это не всё. Вакуумирование холодильного контура требуется, прежде всего, для удаления из оного влаги. А когда влага не удаляется должным образом, сильна вероятность закупорки льдом капиллярной трубки и, в лучшем случае, останов компрессора либо по теплушке, либо по давлению (если датчик давления присутствует в системе). Ну а в худшем придётся менять компрессор со всеми вытекающими.
Всё зависит от того, где вы живёте. Если средняя полоса или юг, то согласен с предидущим большенством. Ну а если в вашем регионе продолжительная и суровая зима, то лучше провести комплекс работ по консервации внешнего блока:
1) Собрать хладагент во внешник;
2) Защитить блок от попадания внутрь атмосфернызх осадков;
3) Принять меры предотвращающие "случайный пуск" :) кондиционера.
Есть сплит, старенький б/у, списан 2 года назад какими-то "спецами" - якобы сгорел компрессор. Достался нам на халяву (на запчасти).
Проверка в мастерской показала, что компрессор исправен. Видимые повреждения по электронной и холодильной частям отсутствуют.
Смонтировали, отвакуумировали, заправили по весам, запустили.
Внутренний блок ожил, внешний молчит. Принудительно (с кнопки пускателя) компрессор запускается.
Есть смутное подозрение на несоответствие блоков.
Внутренний: CS-1873KE
Внешний: CU-40C51HE
Никаких бумажек, конечно, нету :sor
Помогите, кто чем может. Если у кого мануал на этого зверя есть, коды ошибок или просто дельным советом.
Ruslw пишет:
трубогиб арбалетного типа CH-404L как думаете он нормальный в работе? кто нибудь пользовался таким?
Мои монтажники пользуются аналогичным (правда WIGAMовским) уже 3-й год. Удобный. Нареканий пока нет. Один минус - не сделать угол 90° около стены, конструкция не позволяет.
mcshkiper пишет:
Подскажите какие документы надо составлять (необходимы) для работы с розничным покупателем (договор купли продажи, смета - что в ней должно быть,план с размещением блоков)???
Тоже приходится работать с подобной клиентурой. Образец договора на поставку и монтаж могу кинуть на мыло, а на счёт смет, тоже долго мучился, просил, искал... В итоге, плюнул, купил сметную программу и забыл о прошлых проблемах.
Вот тут http://www.defsmeta.ru/smet/ вся инфа о сметной проге, которой я пользуюсь. Можно бесплатно скачать демо-версию. Прога довольно проста в обращении, делает как сметы, так и акты КС-2. Теперь спокойно работаю и с бюджетными организациями. :D