Kroudion пишет:
А ТЗ заказчик вам выдал?
Если нет, то начть нужно с ТЗ, составить его с участием заказчика, чтобы тому понятно было, что он заказывает, и взять с него подпись под этим ТЗ. Далее всё просто: проектировать, ни на шаг не отклоняясь от подписанного ТЗ. При любом отклонении - тут же бежать к заказчику и добиваться письменного разрешения на отклонение.
TeRminaToR пишет:
А платить 1000$ за последнюю как то не очень хочется...
Цитата
TeRminaToR пишет:
вместо обычного воздуховода можно установить шумоглушители. А за счет того, что вентилятор будет находиться дальше от самых горячих газов, его мотор можно дополнительно тепло-звуко изолировать.
Цитата
TeRminaToR пишет:
В идеале двигатель в отдельном звуко вибро изолированном корпусе
KVG пишет:
В каталоге на сайте ИВИК, указаны диаметры труб: жидкость 12.7мм, газ 28,58мм. Это как?
Это значит, что до разветвителя DOS-2A-1 идут эти диаметры.
А далее - считайте, здесь, в сервис-мануалах, подробно описано как считать диаметры труб в зависимости от мощности внутренних блоков.