Очень класный терморегулятор ТРМ 33. Но чтобы его хорошо отладить надо почитать и понять матчасть. А она описана на нормальном русском языке. Регулирует с точночтью +- 0,5С. При правильной настройке не допускает аварийных режимов.
2. Как можно решить проблему малого перепада температуры по воздуху? Или она вытекает из максимальных длин трасс?
Не только. В основном зависит от количества прогоняемого воздуха через испаритель. Если у Вас приточка выдает 4 м3/сек=>14500 м3/час , то холодилка работает нормально.
Похожие темы уже обсасывались.
Самое простое, работоспособное и дешевое- оконный кондиционер.
Основная проблема - вибрации, из за которых трескаются соединения.
Кто -то заливал внутри все монтажной пеной и писал, что помогло. (Наверно, все таки не все- должен же быть проток воздуха :D ).
Инвертор должен быть с т.н. чистой синус-иначе компрессору быстро кирдык.
И подобран с учетом 3-5 кратных пусковых токов-т.е. на 7000 бте - мощность не менее 3000 ВА.