Если куда то интегрировать, то можно выкинуть стоковую электронику и сделать систему управления на программируемом реле http://www.owen.ru/catalog/89272529 + если надо термостат. Реле низкого и высокого давления в нар блоке есть.
найдите мануал от похожей медеи (это изготовитель general climate) , откройте наружный блок и по миганиям диодов на плате иногда можно понять неисправность.
Kompas пишет:
gurii пишет:
Теплоприток в помещение составляет Q=24кВт.
А Вас не ввели в заблуждение? Скорее всего это мощность ПОТРЕБЛЯЕМАЯ оборудованием
В реале- серверная банка 20 м2, Всё забито стойками. Для поглощения теплопритоков установлено кондиционеров на 30кВт. Притом все они всегда работали. Резервирование было 0%.
Идея использовать воздушное отопление для бассейна -хорошая.
но действительно требует довольно точного расчета ,особенно, по влажности.
Цитата
Striker пишет:
Вопросы по поддержанию и обеспечению температуры в бассейне 29 градусов и влажности 60%.
ДЛЯ отопления вентиляцией воздух надо с какой температурой подавать? больше 29 градусов?
Да больше. На сколько больше-согласно расчету.
ИМХО экономически целесообразно до 40-50 С.
Имеется ли нормативный документ в котором прописаны требования к системам кондиционирования и вентиляции серверной.
В принципе, они понятны-автономность, резервирование и т.п.. Но при разработке проекта кондиционирования серверной требуют на него сослаться.
В общем Вы правы.
да, транзитные воздуховоды, в т. ч. в жилых домах должны иметь определенную огнестойкость.Огнестойкость обеспечивается либо специальной обмазкой воздуховодов, либо специальной теплоизоляцией, либо шахта воздуховодов должна быть обложена строительными конструкциями. Толщина стенок воздуховодов бытовых вентиляционных систем по огнестойкости по Снипу не регламентируется. Только по их сечению.
Что сказать? Сэкономили строители, либо не доделали.
lalara пишет:
Правильно ли я понимаю (простите за бытовой язык):
- в многоквартирных жилых домах толщина стали, из которой сделаны транзитные венткороба, не имеет значения с т.зр. огнестойкости. Т.е. что сталь толщиной (к примеру) 0,5 мм, что 1 мм – какой-либо показатель огнестойкости не присваивается вовсе только исходя из толщины стали.
Толщина стали воздуховодов регламентируется сечением воздуховода по СНиП 41-01-2003.
Огнестойкость регламентируется по дополнительному покрытию воздуховодов.
Цитата
lalara пишет:
- Но предел (или какой-то иной показатель) огнестойкости собственно транзитного воздуховода из стали (т.е. пока берем случай без какой-лбо защиты, изоляции, ограждения строительными конструкциями) – присваивается в зависимости от сечения короба. Скажем, у венткороба сечением 40 х 40 см (как у меня) – это один предел огнестойкости, у короба с иным сечением (не знаю, какие еще бывают в многоквартирных домах) – Ну, скажем, 50 х 50 см – уже другой, более высокий предел огнестойкости.
Нет не так. В данном случае по СНИП что у воздуховода 400х400 мм, что у 500х500 мм , что 100х100 мм огнестойкость одинакова-её просто нет.
Хотя неофициально считается , что собственно сам стальной воздуховод имеет огнестойкость 30 мин.
Тут вопрос в сертификации.
Имхо. Если вы опасаетесь распространения пожара, Вам проще будет обложить транзитные воздуховоды блоками и закрыть к ним доступ как огню так и вам. Так сделано в большинстве домов.