есть много вариантов почему раньше нагревало а сейчас нет, хотя многие признаки показывают на слабый калорифер.
например.
забилась по воде какая то секция калорифера, но вы говорите, что щупали
фильтры были грязные расход соответственно был небольшой поэтому воздух нагревался сильнее.
если там стоит трехфазный вентилятор, то могло быть такое: раньше он был неправильно сфазировали,потом его правильно сфазировали и опять расход увеличился.
Т вх должна быть больше.
По поводу плохого нашего оборудования.. Например.Почему то даже не все специалисты знают, что вентиляторы типа ВР-300 не надо использовать в вытяжке, несмотря на меньшие габариты при том же расходе по сравнению с ВР-86.ВР-300 хорошо работают "после себя" на притоке, а на вытяжке "до себя" их колбасит и они сильно шумят.А незнающие люди, которые неправильно расчитали и установили оборудование обвиняют наших производителей, а не своё незнание основ. Я навскидку могу назвать несколько отечественных фирм, которые делают оборудование не хуже буржуев (от вентоборудования до контроллеров).
Наши производители стоит поддерживать без ущерба для себя. Например, автоматика (контроллеры и терморегуляторы) московского завода "ОВЕН". Ставили и довольны результатом. Имеется хорошее описание и тех. поддержка. Работают приборыбез сбоев. Иногда нужно немного помудрить с установками для более правильной работы систем.
ОВЕН еще много чего выпускает, но нам это не нужно.
Завод-то один в Питере. Качество хорошее. На мой взляд вентиляторы типа ВР самые тихие по сравнению с другими производителями. Остальное оборудование в общем-то неплохое. Сроки поставки -ну как повезет.