В большинстве случаев (до -5) вода стекает нормально, но при установке шланга начинаются проблемы.
Также надо отметить , что не все кондиционеры имеют хороший алгоритм оттайки.
Что бы воздушное отопление нормально работало при воздухораспределении сверху необходимо , что бы струя воздуха из вент решетки добивала до пола. Иначе будет большая разница температур- снизу (холодно) и под потолком (тепло). А желательно наоборот.
Это все вступает в противоречие с распределением воздуха в режиме охлаждения, где струи воздуха желательно подавать вверх помещения, иначе будет некомфортно.
Для инвертора запас практически не нужен. Достаточно 30% , для компенсации увеличения потребления при работе в неблагоприятных условиях-когда очень жарко. Другой вопрос качество самих стабилизаторов. Многие производители врут указывая мощность. Также, в большинстве случаев, на стабилизаторах указана мощность в кВа, а это не киловаты, и на это надо давать поправку 1.3-1.5.
Имхо: Берите из расчета 1:2.5-3 и не китайского производителя.
Тема -баян. Несколько раз обсуждалась.
Наружные блоки производства Медея и самсунгов (а General Climate это Медея) при установке в некоторых местах в панельных домах сильно гудят. Наверно попадают в резонанс со стеной. В кирпичных домах такого не наблюдается.
Блок исправен и холодит, так что теоритически претензий к установщикам и продавцам нет. Уровень шума указанный в каталоге ниже чем у Вас , а про вибрации вообще ничего не написано.
Решение:
1. Установить резино-пружинные амортизаторы например http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/prinrad/.
2. Удлинить соединительные коммуникации для компенсации пульсаций если их длина менее 4 м.
Говорят, что можно разобрать наружный блок и подугнуть какуе-то трубочку и будет тихо?- нет это миф.
За чей счет банкет?
Смотрите договор. Вы покупали кондиционер и ставили от одной конторы?
Если в одном месте, то долбите гарантийную службу -есть шанс , что сделают за счет фирмы или возьмут немного денег за, например, амортизаторы как за доп. оборудование не указанное в счете.
Если в разных местах покупали оборудование и заказывали монтаж- то концов не найти. Установщики скажут, что проблема в оборудовании (и будут правы), а продавец оборудования скажет, что надо смотреть куда ставишь кондиционер.
Maleyev72 пишет:
херня , эти ваши дюбеля . Смотрите виброопоры под компрессором . С гнусмасом в свое время решили проблему именно таким образом . Покупали какие то фильдиперстовые виброопоры ....
Проблема в виброопорах компрессора. Но менять геморно, проще поставить пружинно-резиновые амортизаторы, под наружный блок т.к.:
Резиновые виброизоляторы используют для снижения вибраций высоких частот, а стальные пружинные виброизоляторы используют для снижения вибраций низких частот.
И надо удлинить соединительные коммуникации до 4-5 м.
АЯК, кто продает Fujitsu сливает остатки. А старая модель или не старая-кондиционер не телефон-товар длительного пользования (если ее монтируют правильные руки с головой)