За семь лет работы в службе эксплуатации комплекса офисных и технологических зданий могу сообщить следующее:
1)Сплит-системы Hitachi (серии Bigflow и Utopia, порядка 50 единиц) - из строя не вышло ничего.Монтировала фирма "Юнифреш" в 1998-1999г. Часть оборудования используется круглосуточно и круглогодично (АТС,серверные).
2)Фанкойлы Carrier серии 42E бескорпусные запотолочные (т.н. "гостиничного" типа) - около 110 ед., двигатели вентиляторов по причине хреновых подшипников летят через 7000-10000 часов эксплуатации. Также в полный рост выходят из строя байпасные клапаны.Монтировала бригада отмороженных югославов под вывеской конторы "Понт Инжиниринг" в 1997г. На чиллере Carrier 30GY059 две недели назад я заменил всё масло и фильтр-осушитель. Думаю, поработает ещё... У насоса GRUNDFOSS LP 150 перемотали двигатель и заменили подшипники прошлым летом. Хватило на полгода. Недавно насос полностью заменили на аналогичный.
3)Фанкойлы Carrier кассетные 42GW - 24 шт.+ чиллер Trane CGAN300 c отдельным гидромодулем. Монтировала в 2002г. фирма "Бизнес Эйр Инжиниринг". Всё работает нормально, сгоревший контактор компрессора был заменен по гарантии.
4)Daikin VRV (2 шт. RSXY10 и 1 шт. RSXY5 + 24 внутренних блока FXYA и FXYF) - проблем нет и не было вообще. Монтировала в 2000г. фирма "Бизнес Эйр Инжиниринг".
5)Драйкулеры Carrier для охлаждения конденсаторов прецизионных кондиционеров. Смонтированы в 1997г. На каждый из 9 работающих вентиляторов приходится по 4 сгоревших двигателя (производитель Profroid) ценой свыше 1000 евро каждый. И ничего не поделать, драйкулеры без использования вертолёта не заменить, другие двигатели без достаточно серьёзных опытно-конструкторских работ на них не смонтировать...
6)Прецизионные кондиционеры Liebert модель System 4 ещё ирландского производства работают достаточно хорошо с 1998г. Была утечка фреона из места заводской пайки. Как минимум, проработают ещё лет 10. Да, клиновые ремни у вентиляторов еще ни разу не меняли!
7)Прецизионные кондиционеры Hiflex производства Hiross с конденсаторами водяного охлаждения работают с 1998 г. и частично заменены на другое оборудование в этом году. Всё, чему было суждено накрыться, накрылось в первые два года эксплуатации. Потом особых проблем не было... Монтировала фирма "Эр-".
8)Прецизионные кондиционеры Uniflair. Порядка 40 ед., практически все модели из всего диапазона. Монтировала в 2000-2002г. фирма "Бизнес Пауэр"(ныне почившая в бозе).Оборудование нормальное, из неисправностей : сгорел компрессор 50кВт по причине заводского брака, был заменен по гарантии; лопалась пайка у двух машин в местах ввода уравнительной линии во всасывающую трубу; 1 раз был заменен ТРВ по причине разгерметизации термобаллона.
Вот практически и всё, хотя у меня в эксплуатации находится ещё много чего.
С уважением, sdv1995.
prihod пишет:
Этот документ называется "Реестр недобросовестных поставщиков". Посмотрел я его и что мне показалось любопытным. В этом документе есть такая графа: причина помещения в список. Так вот, 80% причиной названо: "уклонения победителя от заключения контракта". Стало мне интересно, что уважаемые коллеги по этому поводу думают. Ну ладно, попался один-другой дурак, дал сначала цену хорошую, потом подсчитал, прослезился и умыл руки, но там 44 страницы, по 10 поставщиков в каждой. Итого 440 фирм. Из них 350 отказались от заключения контракта. Чтобы это значило?
Это значило то, что от победителя потребовали дополнительный откат после оглашения итогов конкурса.
Россия - страна большая, и городов в ней много...
Я думаю, что во многих областных центрах, если не в отдельных вузах, то на отдельных факультетах технических вузов готовят холодильщиков.
В Москве :
Бауманка (Э4)
МГУПБ
МГУИЭ
МЭИ
Плешка
Пусть возмещением ущерба займутся судебные приставы. А фамилию вора, его папы и название фирмы "Б" - огласить на форуме, тем более, что ДОКАЗАНО СУДОМ...
Kanzler, кинули Вас (и, наверное, не только Вас) они, пользуясь Вашей молодостью и неопытностью в житейских делах. Ну и наплюйте на них со своего теперешнего высока, и хрен с ними. Рыба гниет с головы, Инрост развален своим собственным руководством, Нимал кидаловом персонала занимается, руководство (хозяин) одно и то же. Выводы соответствущие. А фамилию своего непосредственного начальника обнародуйте, чтобы знать гниду.