был я тут в феврале в Италии на семинаре Uniflair, из чувства ложной гордости воображаю себя невзъебенным гуру по расположению систем с высокими тепловыделениями. НО ,,,ВСЕ итальянские товарищи в один голос втирали, что сервисную инструкцию на англ.яз. ОБЯЗАН прочесть и принять к сведению ЛЮБОЙ сервисный (или не сервисный), но Инженер! Если ты не инженер, то дуй в газенваген или ещё куда-нибудь с попутным ветром! Эти инструкции составляют десятки (если не сотни) людей , и кто-то из них, поверьте, много больше Вашего смыслит в кондиционировании. Все эти "очкИ" (то бишь атмосферы избыточные, по манометру) дают совершенно неверное представление о реальной картине в холодильном контуре. Поэтому (касается работодателей - владельцев бизнеса), если сервисный мандюк втирает вам про "стоячее" давление в хол.контуре, то увольняйте сего экземпляра не раздумывая. А вообще, со сплитами НУ ВООБЩЕ таких проблем быть не должно, либо техника ОЕМгавно из ближайшей китайской фанзы, либо у монтажёров руки под член заточены. Не сочтите за гордыню!
Посчитайте скорость в трубе и прикиньте, хватит ли её для возврата масла... Хотя для 2-х метров трассы не влияет.. А вы тут про докипатели всё... Скучно...Про перегрев на сплитах и слышать противно - понятие "перегрев" там, где ТРВ. Какой же перегрев может быть в системе с капилляркой? Нет, он конечно может быть зафиксирован на всасе тем или иным способом, но при капилляре никакого физического значения он не имеет.. Посему лучше забыть про понятие "перегрев" на сплитах...
P.S. От air-wave я такой ереси не ожидал...
Я, в принципе, от двоюродного брательника ждал, но оказался он , как бы это сказать помягче, в попу выдрюченным козлом с фирмы "Остров", короче, остался я без настоящего актуального пособия Made in Kotzaglanian, сижу теперь грустный, член к носу прикидываю, к чиллерам и не подхожу (Боже упаси без котзагланяна)-это шутка!
В связи с реконструкцией системы кондиционирования помещения АТС образовался запас из трех кондиционеров Hiflex 8 LOW производства март 1998, в эксплуатации с июня 1998г. (наработка в часах суммарная по 42000..48000ч, эксплуатировались не круглогодично). В прошлом году производилась химическая очистка конденсаторов гликолевого охлаждения. Состояние оборудования удовлетворительное, номинальная полная холодопроизводительность 15 кВт и номинальный расход воздуха 4100 м3/ч соответствуют реальности. Техобслуживание кондиционеров проводилось регулярно и в полном объёме. Комплектация - кондиционер Hiflex 8 LOW (3шт.) с управлением Microface (3 шт.) и Hiromatic G (1 шт., общий для всех), электропароувлажнители HAK 53H (на всех), плавная регулировка вентиляторов, подставка 200 мм (3 шт.). Оборудование пригодно как для непосредственного использования в системах с драйкулерами, так и под переделку на воздушное охлаждение конденсатора, а также на запчасти. Причины продажи - негде хранить и так проще списать. В эксплуатации оборудование будет ещё 2 недели, можно подъехать и продиагностировать. Оплата по безналу, цена смешная.
Контакты: saprden@newmail.ru
(095)7213447, можно оставить сообщение на автоответчик.
Насчёт возможности настройки 33 кВт-ного ТРВ на производительность 23,7 кВт однозначно сказать нельзя.Оптимальное превышение производительности ТРВ над производительностью установки в целом (при равных условиях по температурам кипения и конденсации) составляет 30%. Однако по собственному опыту могу сказать, что ТРВ производства ALCO модели TCLE750HW номинальной производительности 31,0 кВт является штатным узлом для кондиционера холодопроизводительности 23,5 кВт. Но данная модель ТРВ - без функции МОР. В любом случае принимать решение придётся Вам. С уважением, sdv1995/
В Вашем случае, скорее всего, произошла выработка или механическое повреждение рабочих спиралей компрессора и/или элементов их крепления. Такое могло произойти как в результате работы компрессора (кратковременная попытка запуска с неправильной фазировкой, гидроудары и т.д.) так и при транспортировке его к месту монтажа "на боку", с перекосом, с сильной тряской. Данный дефект в наших российских условиях не лечится - негде лечить...Совет: заменить компрессор, т.к. с течением времени частота вышибания теплушки или защитного автомата будет увеличиваться, пока он совсем не выйдет из строя. Технические данные и чертежи этой серии компрессоров - на сайте www.ecopeland.com
С уважением, sdv1995.
Давление в картере равно давлению всасывания, которое определяется температурой кипения. Величина давления в картере о количестве масла в картере ничего не скажет. Попробуйте определить реальный уровень масла, закрыв жидкостной вентиль на выходе из конденсатора (ресивера). Всё масло из системы (кроме масляных петель, если они у Вас есть, должно собраться в картере. После остановки компрессора по низкому давлению всасывания закройте нагнетательный вентиль, сбросьте остатки газообразного R22 из картера, и измерьте, черт возьми, уровень масла щупом.
Если в смотровом стекле "черным-черно", то чёрный цвет имеют продукты сгорания изоляции обмоток компрессора. Измерьте уровень масла, сделайте анализ масла на кислотность, и в зависимости от результатов, принимайте решение о замене компрессора, промывке системы, добавлениии масла и т.п. Судя по марке компрессора,а также по прошлому Вашему сообщению, установка у Вас не из дешевых и находится в состоянии, предшествующем глобальной аварии.
To шувало.
У Вас проблема, скорее всего, не в датчике, а в некорректных уставках влажностных параметров. В зависимости от контроллера и пользовательского терминала (mP3; mP3+hP3;
mP20; mP20 II; mP30; UG10) существуют различные возможности "пригасить" срабатывание режима осушения. Наиболее простой - убрать Dehumidification программно с пользовательского терминала (заменив Dehumidification......Y на Dehumidification......N - на дисплеях mP10, mP20, mP20 II, UG10), либо в случае mP30 заменить Н9=8 на Н9=0 в подменю Glb (при этом скорость вентилятора по включении режима осушения перестанет снижаться, а нагреватель (отключенный к тому же) пусть получает команду на включение, хрен бы с ним). Попутно следует завысить-занизить соответственно точки срабатывания тревоги по высокой-низкой влажности помещения.
Датчики откалибровать , в принципе, возможно на большинстве вышеупомянутых разновидностей контроллеров с помощью образцового поверенного термогигрометра с погрешностью измерений не выше погрешности кондиционерного датчика 0,1 *С и 1%RH.
Сообщите, какой контроллер и дисплей на кондиционере, может чего и присоветую...