В зимних комплектах Uniflair практически ничего не изменилось, за исключением:
1)С прошлого года завод гаранитрует работоспособность до -40 без каких-либо изменений в комплектующих.
2)При заказе прецизионников с зимним комплектом теперь нужно уточнить, где желательно нахождение регулятора скорости вентиляторов конденсатора - внутри шкафа или на конденсаторном блоке. В противном случае можно остаться без оного регулятора вообще, прецеденты были.
Если электроснабжение здания выполнено по уму (2 независимых ввода , АВР, контроль чередования фаз на уровне электрощитовой), то никакой принципиальной разницы нет как для потребителя так и для сервисников. Если ничего подобного нет, то надежнее однофазный кондиционер.
Если поршневые компрессоры в кондиционерах Liebert 8-ми летней давности, то это, скорее всего System4 с компрессорами Carlyle. Никаких проблем со сменой масла нет. С левого (если стоять к нему лицом) торца компрессора в нижней точке картера (не на дне, а именно на боковой стороне) под масляным насосом имеется болт-пробка для слива масла. Оттуда масло сливается практически полностью со всего контура, надо только дождаться остановки компрессора функцией pump-down. Заливать новое масло (точно не помню какое, по-моему минералка Suniso 3GS или его заменители Texaco WF32 или Fuchs KM) надо со штуцера на всасе обычным дозатором масла. Заливать именно номинальное количество (точные данные на сайте www.carlylecompressors.com), а не смотреть на уровень в смотровом стекле, ибо проходить со всаса в картер мимо обмоток оно может часами. Выпаивать-впаивать ФО и смотровые стекла конечно геморройно, но реально. Удачи.
С уважением, sdv1995
Uniflaiir UMCV034X1A- разбираемый цилиндр - не более 3500 часов (полгода,короче) в центре Москвы
Liebert-Hrenoss Pt№141073-при тех же с самых условиях - не более 1500часов - с промывками примерно через 150 часов - болтать. как дерьмо в проруби нужно.
"Сила ночи, сила дня - одинакова х :censored ня!)
В.Пелевин, "Чапаев и пустота"
:spartak -зато по честному!
chronos пишет:
Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды.
На "технологию" нужно ставить прецизионники, блин! Сто раз здесь это говорилось! В Сибири, значит, прецизионники с водяным охлаждением конденсатора и правильно высчитанной незамерзайкой. Конструкция с рольставнями - хрень необсуждаемая, если заказчик (ген.директор заказчика) хочет иметь круглогодично в кабинете не более +18, пусть открывает окна или заставляет регулировать приточную вентиляцию. Нужно регулировать РАСХОД воздуха через конденсатор, теми или иными методами. От перекрытия т/о на всасе вентилятора оный (вентилятор) сгорит через считанные по пальцам одной руки тысячи часов эксплуатации. Вся эта хрень с рольставнями - явно неудачный пиар.
LordN пишет:
Что необходимо сделать (изменить) в контуре, чтобы 22-ой компрессор чувствовал там себя нормально.
Всего лишь заменить компрессор! Краны-капилляры меняйте, "медь" перебирайте в зависимости от вашей фантазии, но компрессор заменить придётся!
Только я не Льва цитировал, а своего тёзку под №223 (чегой-то глючед)