Сумму стоимости кабеля и металлоконструкций (лоток перфорированный/неперфорированный, штанги, опоры, анкера-болты-гайки хотя бы приблизительно и т.д.) умножить минимум на 0,5 - при условии прокладки в полостях внутри здания. Навскидку стоимость металлоконструкций может составить 80-100% от стоимости самого кабеля, так что в первом приближении LordN прав.
Прокладка в земле - особый расклад.
air_wave пишет:
Слышал, последнее ноухау у монтажников (наверное тоже по бедности, но уже скорее опыта): вакуумируют, запускают азот, открывают краны.
Свакуумировать до азота, а азот вытеснить фреоном? Это не просто от бедности, а от бедности мозгов этих монтажников.
Цитата
Mark-off пишет:
А тут метОды новые какие-то... Что вообще принято сейчас? Промывать контур водой? Или контур кислородом прессануть? Кто в курсе последних новостей?
Ацетиленом тоже можно прессануть. И такое рацпредложение от монтажников доводилось слышать. ;)
Да, вполне.
Запорников BVA 1 1/8" 3 штуки + 2 тройника 1 1/8". 2 тройника на всасе ближе к наружному блоку, между ними запорник на основной линии. Фильтр - на байпасе между тройниками, 2 запорника по обе стороны фильтра. После вакуумирования закрыть кран, впаянный на основной линии, оба крана на байпасе открыты.
После того, как поработает
Цитата
AleXa пишет:
VRF в режиме охлаждения на 2 суток. Часть возможной окалины и влаги должна осесть на картридже разборного фильтра, часть останется на штатных фильтрах во внутренних блоках
закрыть кран на байпасе до фильтра (по направлению движения ХА в режиме охлаждения), открыть на основной линии (при работе в режиме охлаждения), затем закрыть кран на байпасе после фильтра. Проверить картридж, при сильной загаженности повторить процедуру с новым картриджем. В штатном режиме эксплуатировать установку с отсеченным по обеим сторонам фильтром.
Ars пишет:
Нам на семинаре Даичи советовали заправив баллон, попаять обрезочки, вроде если азот не качественный, то окалина образуется, а если хороший, то чистенько будет.
Окалина один черт образуется, только при пайке под азотом её будет ЧУТЬ меньше, чем без азота. А на трубных обрезках заметно вовсе не будет. В даичи, видимо, ещё не то сказать могут! "Стоячий" азотный баллон Чтоб у всех так стоял, как азотный баллон в даичи!
Чика, гораздо проще перейти на наши баллоны, к примеру (если Вы в Москве),то svaga.ru. Дёшево и сердито. +зарвавшиеся монтажёры могут почувствовать возможную конкуренцию, т.к. за Один день любого квалифицированного сварщика можно обучить пайке медных труб