борман (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Чиллер+драйкулер+аккумулятор холода+фанкойл на 5-10кВт, удаление теплоизбытков из аппаратной» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
24-05-2006 18:27
Перейти
В сумму по указанной схеме однозначно не уложитесь. "Кондиционер для телекоммуникаций" - внутренний или внешний моноблок с фрикулингом обойдётся значительно дешевле, только нужно заказывать с двумя вводами питания 220 В переменного и 48 (54,60)В постоянного. В случае отказа ввода основного кондиционер переходит на питание от аккумуляторных батарей, потребляя не более 100 Вт (подавая наружный воздух при полностью открытой воздушной заслонке). Даже с температурой до +40*С наружного воздуха хватит на 4 часа работы серверной- ни сгореть, ни перегреться за это время основное оборудование не успеет (это не касается т.н. blade-серверов с очень высокой плотностью тепловыделений, только на Вашу мощность в единицы кВт их не используют).
С уважением, sdv1995.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Теплоизбытки в ночном клубе, сколько брать Вт на 1 человека и на 1м2 от освещения в» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
01-06-2006 16:25
Перейти
А влаговыделений больше надо бы взять, потому что бухАют типа...
Создано:
09-10-2006 20:57
Перейти
Да практически все, продающие и монтирующие системы чиллер-фанкойл.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Насос, для этиленгликоля» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
01-11-2006 16:23
Перейти
Не проще ли ленточный нагреватель под трубную изоляцию?
Создано:
18-12-2006 17:52
Перейти
To reDDevil:
На какую мощность фанкойл?
Создано:
20-12-2006 11:06
Перейти
Уважаемый ProektVent!
Перед прогнозом относительно работоспособности оборудования на данном объекте хотелось бы определить степень ответственности каждого из участников:
1)Завод (или представительство) STULZ абсолютно прав насчет снижения холодопроизводительности. Реально цивилизованные производители подобного оборудования не будут потенциального покупателя кормить байками о работоспособности оборудования при длинах трасс более чем вдвое превышаемых рекомендуемые разработчиками оборудования.
2)В представительстве Copeland абсолютно правы, рекомендуя Вам разбираться с поставщиком и изготовителем оборудования. По своей продукции компрессорщики могут дать гарантии только на штатных режимах работы.
3)Заказчика до решения как по длинам трасс, так и по запасу холодопроизводительности допускать нельзя в принципе.
4)"Коммерсантов" до выбора опций без согласований с технарями тоже допускать нельзя.
Теперь о технической стороне вопроса.
Работаю с прецизионниками уже 12 лет. Спроектировал, смонтировал, запустил, обслужил около 400 единиц подобной техники (в основном UNIFLAIR, Hiross (старый), Liebert (старый)).
Случаев с превышением рекомендуемых трасс в практике больше половины. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ФРЕОНОПРОВОДА У ПРЕЦИЗИОННИКОВ DX НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 50 М. При этом максимальный подъём не должен превышать 18 м.
Максимальные потери давления на стороне компрессор-конденсатор не должны быть более
0,5 бар, на стороне конденсатор (или ресивер)-ТРВ не более 0,25 бар. Теперь исходя из этих потерь и длины трассы прикиньте диаметры фреонопроводов. НЕ СЛАБО ПОЛУЧАЕТСЯ? Масло в компрессор не вернется однозначно. Маслоотделитель полностью не спасет - не изобрели ещё подобных устройств с эффективностью, близкой к 100%. Хотя гарантийный 1 год техника может продержаться.
В Вашем случае возможны варианты:
1)Некоторое заужение вертикальных нагнетательных трубопроводов (просчитанное нормальным холодильщиком) с одновременным некоторым (также просчитанным) увеличением холодопроизводительности ( но не в 2 раза). Маслоотделитель + на все петли после второй-третьей врезки в нижнюю часть петли трубкой 3/8 с соленоидным клапаном для отвода собранного масла на выход маслоотделителя для скорейшего возврата его в картер + автоматика на эти дела.
2)Заказ кондиционеров с водно-гликолевым охлаждением конденсаторов и драйкулерами вместо воздушных конденсаторов+ по2 цирк.насоса на 1 конденсатор. Данный вариант скорее всего окажется дешевле 1) и уж точно попроще и понадёжнее.
Всё это реализуемо, если оборудование с 2-кратным превышением мощности ещё не заказано на заводе мудаком-заказчиком или мудаками-коммерсантами. Если заказано-пишите письма...
С уважением, sdv1995
Создано:
22-01-2007 17:28
Перейти
NRD не подбирается, эти вентили имеют один типоразмер 1/2". Для NRD выбирается только тип соединения - под пайку или под отбортовку.
А KVR подбирается в зависимости от:
-хладагента
-холодопроизводительности испарителя с учётом поправочных коэффициентов
-уровня расчётных температур кипения и конденсации
-типа соединения
-допустимого перепада давления на вентиле.
Существуют 4 типоразмера KVR по присоединительному размеру и 2 типоразмера в зависимости от номинальной производительности по жидкости (кВт).
Создано:
03-04-2007 17:18
Перейти
Воистину оставляйте!
Просчитал Uniflair MRAC0161 - выйдет подороже, чем Carrier 38LZA125 (по прайсу АТЕКа), да ещё и ТРВ в комплекте не идёт. От добра добра...
Создано:
22-11-2007 17:34
Перейти
Выносной конденсатор нужно дооборудовать следующими штуками:
-вертикальным жидкостным ресивером объёма 20л
-3-х ходовым регулирующим вентилем ALCO HP8-T5-225.
Это именно на 40 кВт и -40 град.С.
Создано:
27-12-2007 19:27
Перейти
Цитата
Стаф пишет:
Правильный монтаж это очень важно но всего лишь малая часть, определяющая долговечность работы кондиционеров и компрессоров. Помимо этого: правильная эксплуатация и техническое обслуживание, параметры сети питающего напряжения, и многое многое другое.

Не согласен, это не малая часть, а более 50% в долговечности и надежности. Опрессовка на 1,25 к максимальному рабочему давлению, выполненная по всем правилам, даст 99% гарантию невыхода из строя комплектующих из=за разгерметизации контура.
Цитата
Стаф пишет:
R410a многокомпонентный фреон. R22 однокомпонентный. Поэтому в случае большой утечки (более 30%) систему нужно будет перезаправлять полностью.

Не согласен! 410а псевдоазеотропный фреон, не надо равнять его с 407с.
И вообще, сравнение 22 и других фреонов напоминает мне сравнение плана Путина с планом (?) ЖБуша. Ориентироваться надо до 2020г. на 22. ИМХО, в данном случае однозначно KX2 на 22.
Цитата
ДКа пишет:
Но меня смущает, что 22-й фреон снимают с производства и вроде оборудование уже устаревшее

Кто снимает?