Такие публикации будут корректными только при согласии Заказчика и его технических специалистов. Иначе представители Заказчика будут по полгода отмахиваться от участников тендера, не согласных с выбором Заказчика. А неуказание реквизитов Заказчика ни к чему не приведёт, всё равно кто захочет тот узнает.
Внедряйте смело, испортите отношение и с поставщиками, и с дилерами и с субподрядчиками из-за задержек платежей! И народ от вас повалит валом к Вашим конкурентам. Что немцу хорошо, то русский на ЙУХ пошлёт. Как у нас система Oracle ("система орков") работает, я потом в прямом эфире расскажу, после увольнения всего нашего коллектива из :censored
To Mark-off.
Для осушения воздуха в прецизионниках используется теплообменник не с плавной, а с регулировкой "вкл.-выкл." путем установки двухпозиционного соленоидного клапана на входе дополнительной секции испарителя.
To Kovee
При указанной Вами конструкции стен "пробоя" теплоизоляции произойти не должно при наличии отопления, притока, вытяжки. Приток и вытяжка-их наличие, отсутствие и соотношение - копайте здесь. А влага - из воды от отделочных материалов.
Нужно ещё учесть мощность вентилятора кондиционера - в районе 1,0кВт, обязательно мощность светильников, теплоритоки с приточным воздухом (если он есть) и выбрать модель, у которой явная холодопроизводительность процентов на 10-20 превышает суммарные теплоизбытки помещения. Резервный кондиционер также необходим (СН 512-78, п.4.23).
"Серверная"- в нашем широком понимании это помещение с технологическим оборудованием (серверным, коммутационным, станционным, обычными ПК, принтерами и т.д.). В любом случае каждое такое помещение индивидуально и неповторимо с точки зрения соотношения между тем или иным видом оборудования, тепловых нагрузок, их плотностей, воздухораспределения. Никаких стандартов, чётко регламентирующих подбор и расстановку оборудования нет и быть не может, поскольку темпы развития средств связи и телекоммуникаций и плотности тепловыделений на одну стойку сейчас будут опережать разработку и принятие любых таких стандартов. СН 512-78 отнюдь не устарел, просто эти нормы регламентируют общий подход к проектированию помещений "серверных". Всё остальное заключается в степени образованности проектировщика, его опыте и светлой голове.
Насчёт "малого опыта применения прецизионных кондиционеров у нас в стране" категорически несогласен с ventmaster2005. Десятки отечественных фирм успешно работают с такой техникой лет 12 минимум, много высококлассных специалистов работают на этом поприще - просто у них свой круг общения, на широкое обсуждение они свои вопросы не выносят, хотя новичкам охотно помогают.
"Говорить с заказчиком по поводу серверной" особо не надо, просто получите от него данные по температурно-влажностным параметрам воздуха,тепловыделениям каждой единицы оборудования, тип воздухораспределения по каждой стойке, тип ограждающих стойку конструкций - всё это заказчик сам узнает у производителя кондиционируемого оборудования. Согласуйте с заказчиком тип воздухораспределения в помещении, а дальше следуйте инструкциям фирмы-производителя прецизионников - и успех к вам придёт.
С уважкением, sdv1995.
Делали году так в 1996 кондиционирование BAT (British-American Tobacco), а проще говоря, Яву-явскую (около Белорусского вокзала). Было установлено:Superchiller c Freecooling (Hiross) 50кВт, доводчик прецизионный с увлажнением 7 кВт, остальной холод ушел на приточку. Объект кондиционирования - лаборатория и склад хранения образцов табака.Технолог от импортного заказчика объяснил мне, что америкосы по подобному принципу кондиционируют все стадии производства и упаковки сигарет, только соотношение по холоду между приточным воздухом и доводчиками меняется от случая к случаю.Например, в цехе упаковки сигарет 1/4холода на приточку, 3/4 на охлаждение прецизионными доводчиками (с функциями осушения и увлажнения как минимум). Но параметры приточного воздуха везде разные, поэтому, думаю, все теплоизбытки (в т.ч. с приточным воздухом, кубатура которого рассчитана по нормам) можно снимать прецизионным кондиционером.Может быть. придётся установить дополнительный пароувлажнитель - расчёт покажет. И не стремайтесь ставить прецизионник - он себя окупит быстро, в табачном производстве норма прибыли достаточно высока. С параметрами внутреннего воздуха из предыдущего сообщения согласен.
С уважением, sdv1995.
P.S.А та система до сих пор работает