Если электроснабжение здания выполнено по уму (2 независимых ввода , АВР, контроль чередования фаз на уровне электрощитовой), то никакой принципиальной разницы нет как для потребителя так и для сервисников. Если ничего подобного нет, то надежнее однофазный кондиционер.
Однофазник более надежен при возможном бесконтрольном чередовании фаз на вводе электропитания. А есть ли защита от перефазировки у кондюка и сработает ли она - это вопрос.
А насчет удорожания монтажа за счет увеличения тока - это не так. Кабель 3х4 стоит дешевле, чем 5х2,5, и 1-полюсный автомат С32А тоже дешевле 3-полюсного С16А.
To Lord_N:
Ставьте и горя не знайте
To Mark-off:
Maneuropa(fuck her mother) быывает разная:
-поршневая и хрен бы с ней
-scroll без защиты от чередования фаз- и получите массу проблем
Какого хрена тут звукоизоляция при использовании манометра?
To Bigor_2:
-грамотная служба эксплуатации здания обычно настаивает между ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ трёхфазной нагрузки по фазам ввода(в том случае,если нагрузка по токам неравномерная);
-а в остальном я с Вами согласен
To Snow Dimm:
Предупредили бы сразу, что машина на 30 кВт,а не на 4,5-8,0 кВт, не ломали бы мы столько копий по этому вопросу. На 30 кВт однозначно 3 фазы.А дискуссия всё-таки хорошая получилась...
Если поршневые компрессоры в кондиционерах Liebert 8-ми летней давности, то это, скорее всего System4 с компрессорами Carlyle. Никаких проблем со сменой масла нет. С левого (если стоять к нему лицом) торца компрессора в нижней точке картера (не на дне, а именно на боковой стороне) под масляным насосом имеется болт-пробка для слива масла. Оттуда масло сливается практически полностью со всего контура, надо только дождаться остановки компрессора функцией pump-down. Заливать новое масло (точно не помню какое, по-моему минералка Suniso 3GS или его заменители Texaco WF32 или Fuchs KM) надо со штуцера на всасе обычным дозатором масла. Заливать именно номинальное количество (точные данные на сайте www.carlylecompressors.com), а не смотреть на уровень в смотровом стекле, ибо проходить со всаса в картер мимо обмоток оно может часами. Выпаивать-впаивать ФО и смотровые стекла конечно геморройно, но реально. Удачи.
С уважением, sdv1995