Независимую экспертизу сгоревших компрессоров могут проводить авторизованные сервис-центры производителей компрессоров. В Москве:
-компрессоры Bitzer - "Термокул"
-компрессоры Danfoss (Maneurope, Performer) - "Остров".
Специальные лицензии на это дело у таких сервис-центров должны быть.
Смысл устанавливать такой же компрессор есть!
Компрессоры этой серии и этого типоразмера в частности очень надежные. У меня в эксплуатации 12шт. МТ80 с лета 2000г. Никаких претензий к их работе не имею.
Другой вопрос, почему Ваш компрессор "вылетел"? Пока не разберетесь с причиной,
устанавливать ни новый такой же, ни другой не имеет смысла. Основных причин может быть две:гидроудар при эксплуатации или наладке и сгорание обмоток из-за гоблинского монтажа...
Кстати, широко распространено ошибочное мнение, что компрессоры этой серии безболезненно работают влажным ходом, но это не так!
To Alexic:
Переохлаждение на жидкостной линии меряли?
Рост подаваемого на вентиляторы конденсатора напряжения в процессе пуска компрессора и выхода на заданный уровень давления конденсации меряли (на контактах L2-N2 внутри регулятора скорости)?
На низкой стороне есть ли датчик, либо реле, низкого давления, помимо LP-transducer?
"Настроечные коды" (они же пароли доступа) для данных контроллеров зависят от того, для какой именно техники (Montair, Uniflair, Blue Box и т.д.) Саrel их поставляет, ибо прошивка разная.