Уважаемый General Climate!
Не проще ли привлечь к обсуждению возможностей работы до -35 разработчиков данной доработки (или доработчиков данной разработки). Перейдя по указанной Вами ссылке, я обнаружил только рекламное объявление без какой-либо технической информации и обратной связи (телефон сервиса Инроста не в счет, я туда звонить зарекся пару лет назад ). Так что автора на сцену! (В данную тему). Ждём комментариев инженера.
2 General Climate:
Мощность обогрева капиллярного узла постоянна или зависит от расхода? Каковы примерные величины (Вт) мощности обогрева капиллярок для разных моделей? Ведь придется греть весь расход хладагента, пусть даже и не постоянно (если в инростовских разработках мощность обогрева регулируется автоматически), а это для 9-ки ватт 200 лишних будет.
Ведём зверьков в ближайший китайозовский кабак. До подачи утки по-пекински (или по-гуандунски, в зависимости от региона и, соответственно, от финансов) перетираем откатные дела, при всём при этом они тебе дают понять, что по жизни руководствуются постановлениями ЦК КПК и решениями народного хурала - и вперёд. Только их фатерланд впоследствии посещать не рекомендуется-чревато. А дальше-вперёд и с песней!
Kompas пишет:
А Вас не ввели в заблуждение? Скорее всего это мощность ПОТРЕБЛЯЕМАЯ оборудованием. Часть этой энергии уходит потребителям за пределы помещения. Реальные тепловыделения должны быть значительно меньше.
Компас, а по какому каналу уходит энергия, по оптоволокну или по витым медным парам? И сколько её уходит? Потребляемая реально эл.энергия = выделяющейся в помещении тепловой энергии, причем в тепло потр.энергия может выделяться в тех или иных формах. Или, по-вашему, телефонный провод вместо теплого пола заложить можно?
Цитата
LordN пишет:
от иманна т.к. через если через 30сек после поломки кондея в серверную галопом не примчутся админы и непооткрывают окошки, то через 60сек автору проекта СК будут рвать попу на немецкий крест
LordN пишет:
автору проекта СК будут рвать попу на немецкий крест
вспомните об этом посте!
Вообще-то уже давно в техзаданиях (по Москве, по крайней мере) заказчики от холдингов "Система-Телеком", "Голдентелеком" и иже с ними пишут : "Выделяемая в технологическом помещении тепловая мощность равна потребляемой электрической мощности оборудования по постоянному напряжению". Это - опыт, приобретенный заказчиками на их собственных задницах.
Выделяют, тепловыделения от выпрямителей и ИБП как раз наиболее предсказуемые и их динамику можно и нужно учитывать при постепенной загрузке объекта, но как быть с коммутационной аппаратурой? Именно при кондиционировании коммутаторов у меня раьше возникало наибольшее число вопросов, до тех пор, пока дойч из Сименса не сказал, типа не парьтесь, "свободные электроны" уносят много меньше 1% от потребляемой мощности оборудования. Поэтому все эти коэффициенты (0,65-0,8) - от лукавых манагеров, стремящихся впарить нужную им модель сплита или прецизионника на конкретный объект. Скорее всего, реально эти коэффициенты характеризуют неполность использования оборудования (в определенное время суток, когда потребности в связных услугах данного коммутатора ослабевают). Исходить все-таки нужно из 100% потребляемой мощности оборудования, а для ИБП 7-9% от их номинальной эл.мощности
Спасибо Вам огромное,Лев, за вашу подвижническую деятельность.С удовольствием скачиваю с Вашего сайта литературу.Очень приятно раскрыть, к примеру, Кошкина-Сакуна и мысленно очутиться в студенческой юности,лет эдак 15 назад.Да и удобно очень:и знания иной раз освежить, и конкретный технический вопрос решить,и перед начальством свою правоту отстоять...Ещё раз премного благодарен.
С уважением,Сапрыкин Денис
За семь лет работы в службе эксплуатации комплекса офисных и технологических зданий могу сообщить следующее:
1)Сплит-системы Hitachi (серии Bigflow и Utopia, порядка 50 единиц) - из строя не вышло ничего.Монтировала фирма "Юнифреш" в 1998-1999г. Часть оборудования используется круглосуточно и круглогодично (АТС,серверные).
2)Фанкойлы Carrier серии 42E бескорпусные запотолочные (т.н. "гостиничного" типа) - около 110 ед., двигатели вентиляторов по причине хреновых подшипников летят через 7000-10000 часов эксплуатации. Также в полный рост выходят из строя байпасные клапаны.Монтировала бригада отмороженных югославов под вывеской конторы "Понт Инжиниринг" в 1997г. На чиллере Carrier 30GY059 две недели назад я заменил всё масло и фильтр-осушитель. Думаю, поработает ещё... У насоса GRUNDFOSS LP 150 перемотали двигатель и заменили подшипники прошлым летом. Хватило на полгода. Недавно насос полностью заменили на аналогичный.
3)Фанкойлы Carrier кассетные 42GW - 24 шт.+ чиллер Trane CGAN300 c отдельным гидромодулем. Монтировала в 2002г. фирма "Бизнес Эйр Инжиниринг". Всё работает нормально, сгоревший контактор компрессора был заменен по гарантии.
4)Daikin VRV (2 шт. RSXY10 и 1 шт. RSXY5 + 24 внутренних блока FXYA и FXYF) - проблем нет и не было вообще. Монтировала в 2000г. фирма "Бизнес Эйр Инжиниринг".
5)Драйкулеры Carrier для охлаждения конденсаторов прецизионных кондиционеров. Смонтированы в 1997г. На каждый из 9 работающих вентиляторов приходится по 4 сгоревших двигателя (производитель Profroid) ценой свыше 1000 евро каждый. И ничего не поделать, драйкулеры без использования вертолёта не заменить, другие двигатели без достаточно серьёзных опытно-конструкторских работ на них не смонтировать...
6)Прецизионные кондиционеры Liebert модель System 4 ещё ирландского производства работают достаточно хорошо с 1998г. Была утечка фреона из места заводской пайки. Как минимум, проработают ещё лет 10. Да, клиновые ремни у вентиляторов еще ни разу не меняли!
7)Прецизионные кондиционеры Hiflex производства Hiross с конденсаторами водяного охлаждения работают с 1998 г. и частично заменены на другое оборудование в этом году. Всё, чему было суждено накрыться, накрылось в первые два года эксплуатации. Потом особых проблем не было... Монтировала фирма "Эр-".
8)Прецизионные кондиционеры Uniflair. Порядка 40 ед., практически все модели из всего диапазона. Монтировала в 2000-2002г. фирма "Бизнес Пауэр"(ныне почившая в бозе).Оборудование нормальное, из неисправностей : сгорел компрессор 50кВт по причине заводского брака, был заменен по гарантии; лопалась пайка у двух машин в местах ввода уравнительной линии во всасывающую трубу; 1 раз был заменен ТРВ по причине разгерметизации термобаллона.
Вот практически и всё, хотя у меня в эксплуатации находится ещё много чего.
С уважением, sdv1995.