борман (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 381
Тема: «Вопросы к General Climate» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
30-10-2007 14:44
Перейти
Уважаемый General Climate!
Не проще ли привлечь к обсуждению возможностей работы до -35 разработчиков данной доработки (или доработчиков данной разработки). Перейдя по указанной Вами ссылке, я обнаружил только рекламное объявление без какой-либо технической информации и обратной связи (телефон сервиса Инроста не в счет, я туда звонить зарекся пару лет назад ). Так что автора на сцену! (В данную тему). Ждём комментариев инженера.
Создано:
04-11-2007 18:50
Перейти
2 General Climate:
Мощность обогрева капиллярного узла постоянна или зависит от расхода? Каковы примерные величины (Вт) мощности обогрева капиллярок для разных моделей? Ведь придется греть весь расход хладагента, пусть даже и не постоянно (если в инростовских разработках мощность обогрева регулируется автоматически), а это для 9-ки ватт 200 лишних будет.
Создано:
15-07-2008 01:34
Перейти
Ведём зверьков в ближайший китайозовский кабак. До подачи утки по-пекински (или по-гуандунски, в зависимости от региона и, соответственно, от финансов) перетираем откатные дела, при всём при этом они тебе дают понять, что по жизни руководствуются постановлениями ЦК КПК и решениями народного хурала - и вперёд. Только их фатерланд впоследствии посещать не рекомендуется-чревато. А дальше-вперёд и с песней!
Cообщений в теме: 5
Тема: «Возврат масла, Опять двадцать пять» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
14-05-2007 18:33
Перейти

Сие похоже на маслоотделитель.
НО:
1)Труба (к выносному конденсатору) не 80 , а 67 мм
2)Петли должны быть через каждые 7,5м
Cообщений в теме: 30
Тема: «Расчет температуры воздуха в помещении, Известен объем помещения, начальная температура, теплопритоки.» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
27-12-2007 20:07
Перейти
Цитата
Kompas пишет:
А Вас не ввели в заблуждение? Скорее всего это мощность ПОТРЕБЛЯЕМАЯ оборудованием. Часть этой энергии уходит потребителям за пределы помещения. Реальные тепловыделения должны быть значительно меньше.

Компас, а по какому каналу уходит энергия, по оптоволокну или по витым медным парам? И сколько её уходит? Потребляемая реально эл.энергия = выделяющейся в помещении тепловой энергии, причем в тепло потр.энергия может выделяться в тех или иных формах. Или, по-вашему, телефонный провод вместо теплого пола заложить можно?
Цитата
LordN пишет:
от иманна т.к. через если через 30сек после поломки кондея в серверную галопом не примчутся админы и непооткрывают окошки, то через 60сек автору проекта СК будут рвать попу на немецкий крест

Зачод!
Создано:
27-12-2007 21:48
Перейти
Цитата
Kompas пишет:
считаю полной ерундой.


Считайте и впредь, но когда

Цитата
LordN пишет:
автору проекта СК будут рвать попу на немецкий крест

вспомните об этом посте!
Вообще-то уже давно в техзаданиях (по Москве, по крайней мере) заказчики от холдингов "Система-Телеком", "Голдентелеком" и иже с ними пишут : "Выделяемая в технологическом помещении тепловая мощность равна потребляемой электрической мощности оборудования по постоянному напряжению". Это - опыт, приобретенный заказчиками на их собственных задницах.

Создано:
28-12-2007 19:05
Перейти
Цитата
Kompas пишет:
Что выпрямители тепло не выделяют?

Выделяют, тепловыделения от выпрямителей и ИБП как раз наиболее предсказуемые и их динамику можно и нужно учитывать при постепенной загрузке объекта, но как быть с коммутационной аппаратурой? Именно при кондиционировании коммутаторов у меня раьше возникало наибольшее число вопросов, до тех пор, пока дойч из Сименса не сказал, типа не парьтесь, "свободные электроны" уносят много меньше 1% от потребляемой мощности оборудования. Поэтому все эти коэффициенты (0,65-0,8) - от лукавых манагеров, стремящихся впарить нужную им модель сплита или прецизионника на конкретный объект. Скорее всего, реально эти коэффициенты характеризуют неполность использования оборудования (в определенное время суток, когда потребности в связных услугах данного коммутатора ослабевают). Исходить все-таки нужно из 100% потребляемой мощности оборудования, а для ИБП 7-9% от их номинальной эл.мощности
Cообщений в теме: 30
Тема: «сайт с книгами» в форуме: Классики и Современники
Создано:
24-03-2006 15:19
Перейти
Спасибо Вам огромное,Лев, за вашу подвижническую деятельность.С удовольствием скачиваю с Вашего сайта литературу.Очень приятно раскрыть, к примеру, Кошкина-Сакуна и мысленно очутиться в студенческой юности,лет эдак 15 назад.Да и удобно очень:и знания иной раз освежить, и конкретный технический вопрос решить,и перед начальством свою правоту отстоять...Ещё раз премного благодарен.
С уважением,Сапрыкин Денис
Создано:
01-06-2005 16:19
Перейти
За семь лет работы в службе эксплуатации комплекса офисных и технологических зданий могу сообщить следующее:
1)Сплит-системы Hitachi (серии Bigflow и Utopia, порядка 50 единиц) - из строя не вышло ничего.Монтировала фирма "Юнифреш" в 1998-1999г. Часть оборудования используется круглосуточно и круглогодично (АТС,серверные).
2)Фанкойлы Carrier серии 42E бескорпусные запотолочные (т.н. "гостиничного" типа) - около 110 ед., двигатели вентиляторов по причине хреновых подшипников летят через 7000-10000 часов эксплуатации. Также в полный рост выходят из строя байпасные клапаны.Монтировала бригада отмороженных югославов под вывеской конторы "Понт Инжиниринг" в 1997г. На чиллере Carrier 30GY059 две недели назад я заменил всё масло и фильтр-осушитель. Думаю, поработает ещё... У насоса GRUNDFOSS LP 150 перемотали двигатель и заменили подшипники прошлым летом. Хватило на полгода. Недавно насос полностью заменили на аналогичный.
3)Фанкойлы Carrier кассетные 42GW - 24 шт.+ чиллер Trane CGAN300 c отдельным гидромодулем. Монтировала в 2002г. фирма "Бизнес Эйр Инжиниринг". Всё работает нормально, сгоревший контактор компрессора был заменен по гарантии.
4)Daikin VRV (2 шт. RSXY10 и 1 шт. RSXY5 + 24 внутренних блока FXYA и FXYF) - проблем нет и не было вообще. Монтировала в 2000г. фирма "Бизнес Эйр Инжиниринг".
5)Драйкулеры Carrier для охлаждения конденсаторов прецизионных кондиционеров. Смонтированы в 1997г. На каждый из 9 работающих вентиляторов приходится по 4 сгоревших двигателя (производитель Profroid) ценой свыше 1000 евро каждый. И ничего не поделать, драйкулеры без использования вертолёта не заменить, другие двигатели без достаточно серьёзных опытно-конструкторских работ на них не смонтировать...
6)Прецизионные кондиционеры Liebert модель System 4 ещё ирландского производства работают достаточно хорошо с 1998г. Была утечка фреона из места заводской пайки. Как минимум, проработают ещё лет 10. Да, клиновые ремни у вентиляторов еще ни разу не меняли!
7)Прецизионные кондиционеры Hiflex производства Hiross с конденсаторами водяного охлаждения работают с 1998 г. и частично заменены на другое оборудование в этом году. Всё, чему было суждено накрыться, накрылось в первые два года эксплуатации. Потом особых проблем не было... Монтировала фирма "Эр-Construction".
8)Прецизионные кондиционеры Uniflair. Порядка 40 ед., практически все модели из всего диапазона. Монтировала в 2000-2002г. фирма "Бизнес Пауэр"(ныне почившая в бозе).Оборудование нормальное, из неисправностей : сгорел компрессор 50кВт по причине заводского брака, был заменен по гарантии; лопалась пайка у двух машин в местах ввода уравнительной линии во всасывающую трубу; 1 раз был заменен ТРВ по причине разгерметизации термобаллона.
Вот практически и всё, хотя у меня в эксплуатации находится ещё много чего.
С уважением, sdv1995.
Cообщений в теме: 42
Тема: «Тепловые насосы, есть ли перспектива?» в форуме: Маркетинг. Объемы продаж, тенденции, перспективы.
Создано:
28-12-2007 18:51
Перейти
Цитата
robin пишет:
3. С ростом спроса на ТН их стоимость будет постепенно снижаться.

Только не в Нашей Раше.