Пересчитал сейчас по программам Uniflair схожие по холодопроизводительности и напорно-расходным характеристикам (по воздуху) модели новые с ЕС-вентиляторами и старые с обычными центробежными вентиляторами прямого привода с загнутыми вперед лопатками. Энергопотребление ЕС-вентиляторов оказалось ниже в 2,5 раза. Не поленился, замерил клещами - да, реально.
Для того, чтобы провести корректное сравнение хотя бы с тем же McQuay, необходимо пересчитать характеристики отечественной продукции на условия, общие для всех производителей:
-хладоноситель вода +7/+12*С
-температура наружного воздуха +35*С
и т.д. вплоть до дбА.
На первый взгляд:
-количество компрессоров и вентиляторов минимально
-о работе с неполной нагрузкой там, где 1 не винтовой компрессор и речи быть не может, даже на машинах в десятки кВт
-количество контуров скорее всего равно количеству компрессоров
-куча ламп на приборной панели не впечатляет, а скорее отталкивает
-про работу в условиях низких наружных температур ничего не нашел, хотя, возможно, это у них как опции
-габариты большие
-качество теплоизоляции на фотографии не впечатляет (стыки замотаны скотчем, пусть и черным)
-потребляемая мощность указана неизвестно для какой холодопроизводительности
-условия доставки неудобные (для больших машин - самовывоз из Воронежа)
-про то, что каждая собранная ХМ проходит перед отправкой с завода тестовые испытания тоже ничего не нашёл
-сертификаты на чиллерную продукцию не обнаружены.
Если же путем доукомплектования различными опциями довести эту продукцию до качества среднего "итальянца", то и цена , на мой взгляд, будет вполне сопоставимой.
Для заказчика просто нужно провести грамотное инженерное сравнение импортной и отечественной продукции, сопоставить по цене и качеству, ведь ему не все равно, сколько электричества будет жрать его чиллер, с какой точностью он будет поддерживать температуру и сколько он проживет. Если же ему пох, то нафиг такой заказчик вообще нужен, пусть сравнивает цены по интернету и занимается самовывозом чиллеров из Воронежа (или шпингалетов из Нижнего Тагила).
А адекватным людям - "Балтики №9".
To Mark-off.
Для осушения воздуха в прецизионниках используется теплообменник не с плавной, а с регулировкой "вкл.-выкл." путем установки двухпозиционного соленоидного клапана на входе дополнительной секции испарителя.
To Kovee
При указанной Вами конструкции стен "пробоя" теплоизоляции произойти не должно при наличии отопления, притока, вытяжки. Приток и вытяжка-их наличие, отсутствие и соотношение - копайте здесь. А влага - из воды от отделочных материалов.
Нужно ещё учесть мощность вентилятора кондиционера - в районе 1,0кВт, обязательно мощность светильников, теплоритоки с приточным воздухом (если он есть) и выбрать модель, у которой явная холодопроизводительность процентов на 10-20 превышает суммарные теплоизбытки помещения. Резервный кондиционер также необходим (СН 512-78, п.4.23).
"Серверная"- в нашем широком понимании это помещение с технологическим оборудованием (серверным, коммутационным, станционным, обычными ПК, принтерами и т.д.). В любом случае каждое такое помещение индивидуально и неповторимо с точки зрения соотношения между тем или иным видом оборудования, тепловых нагрузок, их плотностей, воздухораспределения. Никаких стандартов, чётко регламентирующих подбор и расстановку оборудования нет и быть не может, поскольку темпы развития средств связи и телекоммуникаций и плотности тепловыделений на одну стойку сейчас будут опережать разработку и принятие любых таких стандартов. СН 512-78 отнюдь не устарел, просто эти нормы регламентируют общий подход к проектированию помещений "серверных". Всё остальное заключается в степени образованности проектировщика, его опыте и светлой голове.
Насчёт "малого опыта применения прецизионных кондиционеров у нас в стране" категорически несогласен с ventmaster2005. Десятки отечественных фирм успешно работают с такой техникой лет 12 минимум, много высококлассных специалистов работают на этом поприще - просто у них свой круг общения, на широкое обсуждение они свои вопросы не выносят, хотя новичкам охотно помогают.
"Говорить с заказчиком по поводу серверной" особо не надо, просто получите от него данные по температурно-влажностным параметрам воздуха,тепловыделениям каждой единицы оборудования, тип воздухораспределения по каждой стойке, тип ограждающих стойку конструкций - всё это заказчик сам узнает у производителя кондиционируемого оборудования. Согласуйте с заказчиком тип воздухораспределения в помещении, а дальше следуйте инструкциям фирмы-производителя прецизионников - и успех к вам придёт.
С уважкением, sdv1995.