Извините уважаемые господа, это напоминает заседание физиков-теоретиков (гос думу не будем трогать).
Цитата
DimaD пишет:
Опять же - обнаружить утечку воды гораздо проще, проблем с гарантированным невыпадением конденсата (при использовании пластиковых водопроводных труб) гораздо меньше - и температурная дельта меньше и теплопроводность пластика ниже, чем у меди.
Да и такой немаловажный психологический фактор, как опаска разрыва контура (или его просверливания где-нить за обшивкой или штукатуркой) - к понятию "трубу прорвало" наш народ приучен, а вот поступление фреона в помещение может вызвать не шуточную панику
У Вас просто не было объектов где каждую неделю воду доливают, а утечку найти не могут, хотя носом роет эксплуатация, кому охота за водой постоянно следить. И не рвало у Вас трубу, заливая 3-4-6 этажей с помещениями где один стол директора стоит десять лет моей работы сервис-иженера. Прям читаешь- смешно.
Про то что проектировщик научиться может, конечно может но не хочет, а за проектировщиками идут монтажники...
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
gleban пишет:
тогда вообще не стоит монтировать и пр., лучше дома с газеткой на диване валяться...
про прорывы трубы - просто так ничего не бывает, брак монтажа, плохая эксплуатация, дешевые материалы и бог его знает чего. Факторов много, не стоит кривить на систему. Сам знаю много служб экспл., которык спокойно сидят и пьют чай, т.к. правильно все смонтировано и они грамотные эксплуатационщики. Поэтому им париться им не надо.
А монтажникам правда больше всех достается, т.к. они сдают объект заказчику и исправляют чьи-то недоработки и пр.....
Вообще неплохо внимательней читать то что пишут прежде чем отвечать, а не выдергивать цитаты и измываться над ними. Систем виртуальных не бывает, а есть реальнве объекты, никто на систему не кривит, про то и говорю, что кривые руки и сами все сделают, мало не покажеться.
Благодарность от всех монтажников планеты, только они то больше всего и косячат, а в системе Чиллер-фанкойл косяков накидать неустранимых возможностей намного больше чем в VRV они и пользуются этим с успехом :cry: . А про грамотные системы что вспоминать, грамотно собранные и жигули ездять долго :). Только где они грамотные то монтажники и эксплуатация АУ. Грамотные и ленивые еще хуже и кто остается чиллеры то монтировать??
Цитата
bsv пишет:
что чем больше холода, тем ДЕШЕВЛЕ (не значит лучше) чиллер
поддерживаю целиком, не будем смешивать.
VRF to Chiller davaite git drujno!
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
to rubtsov
Хотелось бы поподробнее насчет конструкции собаки- в чем все таки
разница между канальником и комп-конд блоком к которому прикручен
испаритель и работают они при тех же +30 c с тем же компрессором, выдавая разницу 8-10град. И никто их "вождю племени Карактау в
Южной Намибии не отправляет, так как он уже никому кроме него не будет нуже !!!"
Может не такие уж они и уроды - те кто канальники подключает в 100% прямоток. Хочется понять в чем же суть.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Приятно почитать рассуждения квалифицированного представителя компании.
Цитата
AKV1 пишет:
Про циркуляционный насос...
Именно 95 градусов как и любой насос. Далее сместельный узел обратной конфигурации. Насос нужен исключительно для циркуляции воды в калорифере и смесительном узле... Для города с его перепадами давлений на прямой и обратке он практически не нужен.
Ну когда это говорит представитель службы эксплуатации ладно, но представитель уважаемой фирмы это ???. При конфигурации обвязки Ремака когда закрыт клапан а насос сняли потому как не нужен ( перепад то вооо какой), калорифер замерзает за 10сек.-как в рекаламе "Проверено Zanu...". Во вторых не только насос а и клапан рассчитан только на 90гр и при темп больше 105 просто плавиться пластиковая втулка того клапана.
По поводу перепадов давлений на прямой и обратке - так эта марка клапана конечно самая дешевая, конкурентноспособная - не вопрос - и держит перепад по характеристикам до 0,1 МПа. В городской сети он практически завсегда больше и клапанов зватает не надолго- пропускать они воду начинают. В выключенном состоянии при этом завсегда превышение Т обратки имеется. Следствие - благодарные слова в адрес Ремака. Привод тормозной - опять же при больших перепадах давлений не устаканить его.
Так что замена клапана и типа привода это актуально для Ремака.
Спасибо за внимание
Да и по поводу
Цитата
AKV1 пишет:
По заверениям наших киповцем он обладает неограниченными возможностями.
(VCB)
:D :D Здесь же не магазин а и понимающие люди тож есть- не стоит так своих КиПовцев опускать.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
!frosh, И в Мицубиси тоже стандартизация ест, Вах!
Теплообменники используют один типоразмер в 9 и 12 на разные мощности кондиционеров и выход из теплообменика - кусок этой несчастной трубы тоже берут один типорамер чтобы уменьшить номенклатуру и сократить расходы и на него напаивают разные штуцера, это учитывается при проектироввании, какой такой еще тут
Цитата
DDAVID пишет:
вопиющии нарушения всех мыслимых и немыслимых законов хидравлики
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Нет этих пультов на данный момент у дистрибьюторов, только под заказ. Или у их дилеров надо искать, мог заваляться, как обычно по причине "купилиинепонадобился", но это из серии если "оченьсрочнонадо-будем искать".
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"