На проводных пультах управления одной из 4-х систем мигают индикаторы скорости вентилятора (сектора). Мигание на этих пультах было с самого начала (первого запуска).
Система не переводится в режим обогрева.
При запуске системы в режим обогрева через Service Tool внутренние блоки работают на обогрев, а индикация на пультах показывает охлаждение.
Межблочная связь всех систем общая.
Помогите найти выход из создавшейся ситуации.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
При монтаже внутреннего блока VRF в котедже случилась ситуация: дренаж помпой (капилярка 6 мм) загонялся вверх под потолок, затем шел горизонтально 5 м и опускался со 2-го этажа в подвал в канализацию. Монтаж внутренних блоков производился после отделки помещений и добраться до трассы возможности просто не было.
После монтажа выяснилось следующее: при работе блока помпа начинает проталкивать конденсат в капилярку, и, как только протолкнула в вертикальную часть достаточное кол-во воды возникал "эффект сливного бачка" - вода летела по капиллярке вниз высасывая все из дренажной ванны со специфическими звуками.
Для исключения этого эффекта были куплены на авторынке тройник и обратный клапан, которые были установлены после помпы на капиллярку. Вместо высасывания всего из дренажной ванны в капиллярку пошел воздух. :D
Предостережение для всех: при такой прокладке дренажа капиляркой необходимо предусмотреть сообщение с атмосферой в верхней точке как это делается при монтаже канализации.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Поступили на ремонт 2 малазийских Panasonic CS-MA70KE и CS-MA120KE.
Одинаковая неисправность - через 50 сек. выключается наружка по согналу неисправности вентилятора наружного блока. вентилятор работает нормально.
Схемы блоков, для того, чтобы проверить номиналы деталей нет.
При подключении параллельно вентилятору наружки лампы накаливания 60 Вт все работает нормально.
Ремонт.
Выпаяли трансформатор тока и домотали 3 витка к первичной обмотке (через которую запитан вентилятор).
Все работает.
Может, кому-то пригодится.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Тут Тетраэдр прикалывается, поступим по его примеру.
Мультизона Дантекс, не охлаждают два внутренних настенных блока.
В контуре они 2-й и 3-й. Ошибок никаких нет. Остальные работают нормально.
Ваши предположения. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Состыковали в г. Медногорске Оренбургской области компрессорно-конденсаторный блок Thermocold, Италия с приточной установкой. Через год в ККБ появилась утечка по заводской пайке (свищ). Соответственно, ушел фреон и часть масла, т. к. свищ на всасе у двух компрессоров. Общение с Жадиным Сергеем Ивановичем, кандидатом технических наук начальником отдела технических консультаций свелось к тому, что представленные в Базу ОВК фото не подтверждают заводского брака. А цена вопроса была в нескольких литрах масла и 5 баллонов R22.
Отношение вроде бы серьезной организации к поддержке поставляемой техники и укреплению собственного имиджа налицо.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщения пользователя
1 - 10 из 15
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все