необходима теоретическая и техническая помощь в разработке подобной системы или аналогичной ей.
Суть: имеется так называемый ПЕНТХАУЗ ("президентский" люкс) для приема и проживания особых гостей.
Необходимо спроектировать и смонтировать систему микроклимата, обеспечивающую потребность люкса из трех помещений (в одном уровне) в круглогодичном поддержании требуемого микроклимата и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции.
Особенности проектирования системы для люкса:
1. Раздача подготовленного воздуха и забор вытяжного через настенные или напольные воздухораспределители типа HALTON, TROX, STIFAB FAREX.
2. Автоматизация системы микроклимата. Т.е. задача пользователя должна заключаться только в установке требуемой температуры поддержания воздуха и все.
Предварительно видится три варианта-подхода:
1. Отказ от централизованной системы отопления - проектирование и монтаж системы VAV типа VARITRAC с отопительно-охлаждающим модулем и регулируемыми заслонками типа VADA. Управление с центральной панели и терминала ввода данных.
2. Существующая система отопления от централизованной котельной здания с установкой на радиаторы отопления зонных вентилей ZONAFAR - (моторизованные шаровые краны с сервоуправлением), центральный кондиционер, миничиллер, канальные фанкойлы, система воздуховодов и настенных или напольных воздухораспределителей.
3. Существующая система отопления, центральный кондиционер, миничиллер, четырехтрубные фанкойлы и система воздуховодов и настенных или напольных воздухораспределителей.
Идеальным видится вариант № 1, т.к. обеспечивает свободный выбор температурного режима со стороны пользователя.
"Объем воздуха, поступающего в каждое помещение/участок, регулируется только оконечной заслонкой на участке. Каждая оконечная заслонка подключена к датчику температуры воздуха в помещении. Весь объем воздуха, не востребованный на оконечных участках, при сниженных потребностях отопления или охлаждения возвращается обратно на воздухообрабатывающий узел через байпас.
В летний период, когда объект требует максимального охлаждения, система получает максимально возможный объем охлажденного воздуха. С уменьшением потребности в охлаждении объемы поступающего воздуха пропорционально сокращаются. Тот же принцип действует и в зимний период, когда возникает потребность в горячем воздухе."
Минусом данного варианта видится сложность монтажа в стесненных условиях разводки подающих и возвратных воздуховодов и установки регулирующих заслонок.
ПРОШУ высказать свое мнение - видение по решению данной задачи. Для привата открыт емейл mailto:avz@prite.ru
Планируем организовать подачу воздуха из приточной системы по принципу снизу-вверх через плинтусные воздухораспределители, забирать в верхней зоне через настенные решетки или ????.
Что можете посоветовать по реализации такой схемы, очень хотелось бы
посмотреть внешний вид и присоединительные размеры подобных воздухораспределителей (если можно - ссылочку на ресурс в инете).
С уважением, AleXa.
С наступающим праздником всех наших дорогих девушек и женщин, а
также их мужчин!
Вкратце, проблема заключается в том, что строителями была плохо сделана
тепло-пароизоляция чердачного помещения. Как результат - образование конденсата на строительных конструкциях чердака и протечки через чердачное перекрытие. Площадь чердака 44 м.кв., объем - 80 м.куб.
Есть предложение установить в слуховом окне чердака осевой вентилятор типа SystemAir серии AW, чтобы в холодное время года осуществлялась постоянная продувка чердака наружным воздухом и предотвращалось конденсирование влаги.
Тут и возникает два вопроса.
Насколько такой вариант верен и может рассматриваться в принципе?
Как правильно расчитать производительность вентилятора?
кто-нибудь проектировал/устанавливал эти системы?
С одной стороны очень привлекает моноблочность установок, работа в режиме обогрева по принципу рекуперации, отсутствие внешних блоков, но с другой стороны смущает, то что работают кондиционеры на 100 % притоке, без рециркуляции.
Т.е. практически вся мощность компрессора идет на охлаждение наружного воздуха. Другая сторона медали - как в этом случае расчитать нужный воздухообмен по помещениям, на которые планируется установить одну такую систему?
Производитель (российский кстати) пишет в тех документации, что установка снижает температуру забираемого наружного воздуха на 7-15 градусов, т.е. разброс существенный.
Выходит, что в таком случае расчет тепловой надо строить по формуле снятия внутренних тепловыделений засчет воздухообмена имеющего средний градиент в 10 градусов?
Тогда выходит, что для ассимиляции тепловыделений в 1 квт и температуре удаляемого 25 градусов и приточного 19 градусов (28 градусов - градиент) необходим воздухообмен в 500 м.куб.???
Прошу откликнуться всех, кто работал с данной установкой.
есть ли спец. стандарты по воздухообмену для учебных классов, оборудованных компьютерами (ВДТ) ?
В инете искал - конкретики не нашел ...
Касательно существа вопроса - есть учебный класса техникума, оборудованный компутерами - 17 шт., расчитанный на одновременное обучение 35 студентов. Необходимо разработать тех. обоснование по устройству принудительной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционированию воздуха в теплый период года.
В данный момент существует только естественная вытяжная вентиляция.
Имеем проект по кухонной вытяжке (местные отсосы от гриля и эл. плит).
Объем вытяжки ~~ 2000 м.куб./час при 400 Па.
Проектировщиком заложен вентилятор System Air KBT250DV. Штука неплохая, но очень дорогая и по срокам поставки не устраивает.
Посему ищу замену.
"Улитки" не подходят, т.к. исполнение предполагается в канальном варианте.
Интересует оборудование, оффициально поставляемое в Россию, с комплектом необходимых сертификатов.
Суть применения - рестораны и офисные помещения большой площади (до 400 м.кв.) с длительным пребыванием людей. Основное требование к в/о - эффективная очистка от табачного дыма и запахов.
Как показывает практика, зачастую обеспечить 10 кратный в/обмен путем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях такой площади проблематично из-за проблем у Заказчиков с энергетикой. Поэтому возникает естественное желание уменьшить в/обмен, допустим, до 5-ти кратного и установить в/очистители.
Подобное оборудование нашел на http://artel2.www.portal.tradenet.it/pages_97.html, но поставщика в России пока нет. Есть возможность заказать и привезти из Италии, но встанет проблема с сертификацией и сервисом.
Посему прошу отклинуться разбирающихся в этом вопросе. Бытовые в/о Bionair, Boneco, Plaston, Electrolux и им подобные не рассматриваю в виду их "бытовушности".
Господа, меня интересует область их применения, особенности подбора, проектирования и монтажа.
Буду признателен за информацию или ссылку на оную в инете.
С медициной почти не работаем, но поступила заявка на вентиляцию процедурных пульмонологического центра. В кратце - порядка десяти помещений разного назначения:
- галотерапия (между прочим, интересная штука, все стены, потолок и пол из соли!)
- аэротерапия, эффект типа горный воздух (ионизация)
- барокамерная и т.д.
Из СНИПа 2.08.02-89 не явно следует, что в/о для процедурных должен быть 2 кратным, помещения относятся к категории "Ч", при этом необходимо исключить переток воздуха из "грязных" помещений.
Вопрос - есть ли в природе ведомственная инструкция с конкретными нормами и правилами для подобных процедурных комнат?