AleXa (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
14-01-2003 19:14
Перейти
Всем привет и с прошедшими праздниками!

Столкнулись с проблемкой.
Надо укомплетовать сплит низкотемпературным комплектом. Выбрали более простой вариант - на базе электронного регулятора фирмы EDC модель LAC-1/4. По факту установки сего дивайса на внешний блок выяснилось, что вентилятор конденсаторного блока 2-х скоростной.
В этом месте и возникает проблема - как подключать вентилятор к нашему устройству? LAC расчитан на подключение односкоростного вентилятора, т.е. включается в разрыв цепи питания электродвигателя.
Может есть идея, как решить эту задачку, господа?


С уважением, AleXa.
Создано:
22-10-2003 21:45
Перейти
Господа, заказчик уперся в пунктик проекта, в котором заложена автоматика управления канальными эл. калориферами (2 шт. х 12 кВт). Обвязка на базе Системэйровских ТТС 380, TGR K-330, RE 1,5 для двух приточек кажется ему неоправданно дорогой (собственно в этом и я в душе согласен :))) - просит что-нить изобразить подешевле, но по фукнциональности близкое к импорту.

Городить сыр-бор из группы пускателей и электронного терморегулятора-термостата не хочется и не когда. Может у кого есть уже готовые решения-устройства? Поделитесь, так сказать на взаимовыгодных условиях :)))

С уважением, Алексей.
Cообщений в теме: 9
Тема: «Рольставни в качестве регулятора конденсации для VRF (+, Интересует эффективность и надежность работы системы.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
25-12-2007 00:20
Перейти
Добрый день!

Набрел на оригинальное решение регулятора давления конденсации для систем VRF.
Вкратце: "Эта система позволяет максимально уменьшить отрицательное влияние низких температур. Для изменения производительности конденсатора используются высококачественные теплоизолированные рольставни с электроприводами, которые в зависимости от температуры окружающего воздуха уменьшают или увеличивают до номинальной поверхность теплообменника конденсатора."

Подробности здесь:vrv-home

Кто-нибудь применял подобное?


Алексей.
Создано:
04-06-2009 00:54
Перейти
Приветствую!

Дивайс - горизонтальная приточно-вытяжная с ВОДЯНЫМ нагревателем и РОТОРНЫМ рекуператором Ventrex RISV 1500.

Зачем хочу переворачивать - потому что:
1) коммуникации уже подведены под приток наружного воздуха справа-сверху (ф воздуховодов 315 мм, пространство для маневров ограничено),
2) потому что из-за крызыса в Литве завод SALDA с 1-го мая прекратил прием заявок на различные модификации RISV 1500, оставив только одну модель с притоком наружного воздуха справа-снизу.

Воопщем, перемонтировать воздуховоды абсолютно НИКАК. Анализ других поставщиков ввергает в уныние, например Русклимат заряжает за аналогичный Shuft на 25 000 руб. больше за гораздо менее вкусный функционал.

Не имея перед глазами горизонтальную установку (есть вертикальный аналог от Komfovent с электронагревателем) пытаюсь выяснить проблемы, которые могут возникнуть, если поставим установку с ног на голову.
Из того, что представляется - перемонтаж электромотора привода ротора рекуператора и водяного нагревателя - имхо, кверх ногами он работать не будет.

Буду признателен за советы по ситуации. Похоже кризис начинает сокращать свободу выбора и заставляет, как в былые времена, заниматься колхозом (или рационализаторством по советски в условиях диффицита).


Спасибо, Алексей.
Cообщений в теме: 18
Тема: «Установка регулятора ALCO FSY-43S на наружный блок Panasonic CU-B34DBE5., каким из 2-х вентиляторов управлять?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
19-10-2011 01:46
Перейти
Всем привет!

В серверной нужно смонтировать кассетный Panasonic CU-B34DBE5.
Есть желание поставить регулятор скорости вентилятора ALCO FSY-43S (регулировка по датчику давления) на наружный блок.
Я так понимаю, что подключать его надо в разрыв провода управления нижним вентилятором? Или есть какие тонкости?
Насколько помню, без регулятора электроника этого кондиционера при низкой температуре наружного воздуха отключает верхний, а нижний включает-выключает циклично, без замедления.

С уважением, Алексей.
Создано:
23-05-2014 00:29
Перейти
Всех приветствую!

Имеем холодильный контур прецизионного кондиционера с объемами: испаритель 4 л + конденсатор 2 л + трасса 1,4 л + ресивер 4л = 11,4 л.
Ресивер находится в монтажном отделении кондиционера внутри помещения, конденсатор снаружи на 0,5 м выше ресивера.
Штатно перед ресивером обратный клапан, после ресивера фильтр со смотровым (расчитан на давление 45 бар) и соленоид.
Расчет сервисной службы изготовителя по заправке данного контура хладоном R410a 10л.

Смущает объем ресивера для данного кол-ва заправки, считаю, что мал, должен быть не менее 9 литров, а лучше 12 л.

Ситуация: два таких кондиционера стоят бок о бок в серверной 25 м.кв. (теплопритоки 15 кВт), ротация не активирована, работает один, второму выставлена температура на пару градусов выше первого, то есть ждет в резерве.
Лето, на улице +25С, в монтажном отделении обоих кондиционеров температура +16С (проверял сам, выдув вниз под фальшпол, через отверстия для ввода труб внутрь влетает прилично холодного воздуха). Рассматриваем контур стоящей машины. Из-за разницы температур и давления происходит миграция жидкого хладагента из конденсатора в ресивер, ресивер охлаждается, газ, находящийся в нем конденсируется и через определенное время ресивер заполняется жидкарем по самые помидоры, т.к. его объем всего 4 л.
Теперь на сцене появляется дядя Вася электрик, который решает перекинуть в выходные, пока народ не работает, фазы на новое ВРУ. Работа занимает пусть немного - час. За этот час сервера висят на орущих упсах, кондиционеры выключены, температура в серверной легко поднимается до +40-45С. Давление в ресивере растет, запирается обратный клапан, давление продолжает расти.
Интересно, какое давление в сосуде, забитом жидкарем под завязку? Наверное не маленькое, на красном манометре стрелка должна стремиться уткнуться в ограничитель, что явно больше 45 бар, выбитом на корпусах фильтра и смотрового стекла.
Дальше наверное уже все ясно без лишних слов. Гребаный озонобезопасный 410-й стремится на воздух, вышибая дно фильтра, либо вынося глаз смотрового, либо раскрывая розочкой скорлупку ресивера. Занавес.
Вопрос, кто будет виноват в этой ситуации - дядя Вася, проектировщик кондиционера и что делать, чтобы не допустить такого катаклизма?
Варианты:
- сразу поменять ресивер с запасом 20-30% от полной заправки системы
- перенести ресивер на улицу рядом с конденсатором и потом зимой мучаться, доставая жидкарь для запитки испарителя
- накупив соленоидов и пресостатов реализовать какой-нибудь хитрый pump-down
- перевести машину с маркетингового 410-го хладона, потеряв часть производительности и денег заказчика, да и хер с ней и с ними, лишь бы по человечески все было, по инженерному, по простому

Вот такие проблемы и пока никакого конкретного решения. Должны быть рабочие идеи, поделитесь, не жмоттесь ))
Создано:
19-02-2002 13:51
Перейти
У одного и того же клиента на двух кондиционерах.
Сначала один гикнулся, через неделю - другой.

Выписали через Panasonic новый терморегулятор - умер через день после установки.
Просто чудеса какие-то.

Выпускает терморегуляторы компания SAGINOMIYA SEISAKUSHO (Модель YTB-2U1035 (A15158) в Сингапуре.

Кто-то может сталкиваля уже с аналогичной проблемой.

До этого похожий случай был один раз по Sanyo, когда мы занимались этим брэндом.


С уважением, AleXa
Создано:
11-03-2002 21:50
Перейти
Уважаемые коллеги,

в данный момент разрабатываем программу сервисного обслуживания кондиционеров сплит-типа. Речь идет о кондиционерах с истекшим сроком гарантийного/бесплатного обслуживания. В основном, для корпоративных клиентов, у которых, как правило, установлен более чем один кондиционер и не обязательно нашими монтажниками.
Вентоборудование и автономное теплоснабжение пока не трогаем. Надо разобраться с климатом.

В связи с этим, есть предложение к вам поделиться практическим опытом реализации подобных проектов.

Мой вариант сервисного обслуживания примерно такой.
Кондиционеры сплит-типа:
1. Осмотр состояния наружного/внутреннего блоков и трубопроводов.
2. Проверка логики работы электронной схемы оборудования.
3. Проверка режимов работы кондиционера.
4. Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блоков.
5. Проверка давления хладагента.
6. Замер пусковых токов компрессора.
7. Дозаправка хладагентом в случае необходимости с проверкой оборудования на утечку хладагента электронным течеискателем.
8. Осмотр электрических соединений.
9. Очистка конденсатора наружного блока.
10. Очистка испарителя внутреннего блока.
11. Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков кондиционера.

Периодичность такого обслуживания - 2 раза в год.
Стоимость 2 разового обслуживания кондиционера сплит-типа - 3 940,00 руб.
В зависимости от количества обслуживаемых кондиционеров у заказчика предусматриваем скидки до 15 %.

Хотелось бы услышать мнение и комментарии коллег уже практикующих подобную форму услуг.
Интересует в первую очередь список процедур, периодичность их выполнения и расценки.


С уважением, AleXa.
Создано:
21-05-2002 20:46
Перейти
Уважаемые коллеги,

Прошу проконсультировать по следующей ситуации.
К нам обратился клиент с просьбой произвести демонтаж и новый монтаж сплит-системы General Electric 18000 Btu.
Сплит работал в серверной денно и нощно - внешний блок какие-то умельцы в свое время установили на лестничной клетке. Соседи по офису настояли на переносе блока на улицу из-за дикой жарищи.

При перемонтаже произошла большая утечка масла. Наши монтажники проявили халатность и не обесточили кондиционер, а кто-то из сотрудников заказчика включил его на охлаждение. Короче, и так практически убитый компрессор "словил клин".
Вина на 80% наша. Заменили компрессор. Кстати, GE комплектуется SAMSUNG´ом. Поставили Tecumseh (ЛыЖный вариант).
При пусконаладке возникл следующий трабл. Компрессор включается на 4-5 минут, затем выключается на 10-15. И так далее. Температура воздуха в помещении соответственно ниже 22 не успевает опускаться.
Сервисные порты и испаритель не обмерзают.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

С уважением, AleXa.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Станция сбора CPS CR700, не понятен алгоритм режима самоочистки» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
11-10-2013 10:52
Перейти
Всем добрый!

станция сбора хладагента CR700.

По инструкции:

9. После отключения CR700 установите центральный переключатель в положение «самоочистка». CR700 автоматически возобновит функционирование. CR700 выполняет очистку компрессора. При достижении давления 0,34 Бар (10” Hg) CR700 автоматически отключается.

Не ясен принцип самоочистки. Надо ли перекрывать всасывающий вентиль на установке перед включением самоочистки?