Суть вопроса такова. Требуется минимальным бюджетом построить систему микроклимата в кинозале площадью 55кв.м (10х5,5), высотой потолка 3.5 м, количеством посадочных мест 50 и средней продолжительностю сеансов 1,5 часа. Здание капитальное, 1-й этаж 3-х этажной постройки 60х годов, соотв. без оконных и витражных проемов, ориентация наружных стены - север. Кинооператорская за сплошной перегородкой, толщиной в 1 кирпич. Контингент, в основном, школьники, которые в каникулы организованно приходят по программе "летних лагерей".
Воздухообмен положен макс. 1000 м.куб./час. Теплопритоки для подбора кондиционера расчитаны в порядке: посетители - 5500 Вт, вентиляция - 4000 Вт, ограждающие конструкции (обобщ.) - 600 Вт. (одна стена внешняя, другие - внутр.). ИТОГО 10100 Вт. Кондиционер предполагается потолочный FUJITSU, 10 500 Вт.
Какие еще нюансы по расчету воздухообмена и теплоизытков не учтены?
Прошу помочь ссылками на инфу по данной теме. Заказчик - бактериологическая лаборатория при структуре водоканала.
Суть ТЗ со стороны Заказчика - оснастить автоклав (1 шт. 27 кВт), находящийся в отдельном помещении, местным отсосом для удаления горячего и влажного воздуха в конце цикла стерилизации.
Хотелось бы найти какой-либо норматив по вентиляции автоклавных при лабораториях, чтобы более широко представлять суть вопроса и последствия.
Один из возникающих вопросов - при организации только МО, без притока, при работе МО будет происходить переток воздуха в автоклавную из смежных (более грязных) помещений - это не гуд. Другой вопрос - по какому критерию правильнее расчитать воздухообмен для автоклавной/МО.
Господа, прошу объяснить, требуется ли предварительный электронагреватель с минус 32 до минус 18 для приточной установки SysytemAir MAXI 1500 с расчетным расходом воздуха 1400 м.куб/час и встроенным ЭЛЕКТРОнагревателем?
Установка штатно имеет функцию разморозки - остановка вентилятора подачи и дополнительно за 690 евро может быть оборудована байпасом, перепускающим воздух при угрозе заморозки теплообменника.
Если нагреватель (5-6 квт) требуется, то как согласовать его включение с работой самой установки?
Насколько необходим байпас - можно ли обойтись без оного, сэкономив 690 евров?
Нюансы:
1. необходимо проложить приточный прямоуг. воздуховод 200х400 в стяжке пола (под приточный агрегат выделяется удаленное от наружной стены помещение).
2. длина воздуховода 7 м.
3. транзит воздуха по воздуховоду - с температурой наружной среды.
4. Скорость/объем приточного воздуха 5 м.сек/1400 м.куб.ч.
5. в стяжке по высоте дается 250 мм, т.е. теплоизоляционный слой максимум 30 мм.
Смущает вероятность выпадения конденсата на наружной (облицовочной) поверхности (плитка керам.). Наверняка подобная задача уже решались, посему прошу совета, как можно решить ее наиболее эффективно.
Требуется компактная малошумная моноблочная приточка из-за существенных ограничений по размещению. Расход до 2000 м.куб./час с электронагревателем (рабочий расход 1400 кубов при 240 Па).
Что посоветуете?
Предлагаются:
1) Korf (MPU) vs NED (MiniNED)
2) Shuft (CAU-maxi)
3) Rover ZGK 160-40
4) Rosenberg
Зачастую дизайнерами предлагается именно такой вариант воздухораспределения в помещениях с малым воздуххоменом (до 200 м.куб/час).
Чем принципиально плох такой подход в отличие от традиционного - подача, забор через настенные решетки?
С уважением, Алексей.
з.ы. в качестве диффузоров предлагаются, например, Systemair Balance-E, Balance-S, расчитанные для установки на потолок или стену.
Прошу совета как лучше кондиционировать помещение-гостиную в 2-х уровнях = 1этаж + мансарда с так называемым 2-й светом?
Проблема в том, что в гостиной стена на юго-восток частичо застеклена с заходом на скат крыши (S засткл. =4,5х5 м=22,5 м.кв. ~ 7 квт тепла),
чердака нет, т.е. сендвич=потолок+паро+тепло+металлочерепица.
Суммарные теплопритоки для всего помещения ~~ 12 кВт.
Ставить раздельно в каждом уровне свой кондиционер (5+7) - стремно, могут включать один и предется бедолаге трудиться в поте лица "за себя и за того парня".
Канальники не проходят. Кассетный тоже - 4-й щелью будет сдувать людей на 2-м уровне (h=2,5 м).
Склоняюсь к мысли поставить на 2-м уровне потолочник типа Fujitsu ABY45L (12 кВт, инвертор, R410), так чтобы ~ 40% воздуха падало через 2-й свет на 1-й уровень. Волнует правда уровень шума-на мин. скорости 43 ДБ, 900 м.куб./час и высота установки 2,25 м = потолок 2,5 м минус 0,25 м высота блока.
Какие будут соображения? Сам уперся в ограничения выбора типа внутр. блока мощностью 12 кВт (если бы не этот стеклянный фонарь, было бы проще, над лестницей на 2-й уровень - настенно-потолочный AWY на 8 кВт - по размерам, шумам и скорости воздуха проходит).
Может туплю откровенно - но не вижу хорошего варианта, ей богу!
Цех 180 м.кв.(550 м.куб.)
Шесть металлообрабатывающих японских автомата продольного точения Nomura с охлаждением эмульсолом (обработка деталей малых сечений) и участок воздушной продувки-сушки-ОТК-упаковки.
Суммарные теплопритоки для теплого периода - 30200 Вт, для холодного 22400 Вт.
Основные теплопритоки - электродвигатели станков.
Производство в дальнейшем планируется сертифицировать, поэтому Заказчик просит предложить соответствующее решение системы микроклимата.
Одним из вопросов поднимается возможность поэтапного наращивания мощности системы с развитием производства (запуск подобных станков на соседних площадях).
Пока в работе вариант на базе Везовского ЦК с секцией рекуперации + чиллер на теплое время года, но такая система не отличается особой гибкостью.
Какие еще варианты могут быть приняты для рассмотрения?
Буду признателен за ссылки на документы и материалы по теме "параметры воздуха для металлобрабатывающего производства".
Прошу подсказать, как расчитать и подобрать осушитель воздуха для малой глазной операционной (лазерная коррекция зрения).
Объем помещения 49 м.куб.,
кратность воздухообмена 10,
температура приточного воздуха + 17 ,
температура в помещении +22,
влажность весной и осенью при сырой погоде может достигать 85 %,
требуемая влажность для корректной работы дазера 25-30%,
кол-во людей 3 чел.,
явных источников влаговыделений нет.
В каталогах приводятся методики расчета для бассейнов. Из предлагаемых на сегодня осушителей - только Dantherm.